独立基础,承台为什么不计算裂缝
mareky2004
mareky2004 Lv.2
2010年07月30日 15:38:32
来自于地基基础
只看楼主

柱下独立基础和多桩承台为什么不计算裂缝?根据《混凝土规范》8.1.2 对于e0/h0≤0.55的偏心受压构件,可不考虑裂缝宽度。而独立基础和多桩承台计算的时候都是按照受弯构件的计算方法来计算配筋的,应属于受弯构件。为什么不计算裂缝呢?还是因为基础一般做的比较厚,不需要计算?

柱下独立基础和多桩承台为什么不计算裂缝?
根据《混凝土规范》8.1.2 对于e0/h0≤0.55的偏心受压构件,可不考虑裂缝宽度。
而独立基础和多桩承台计算的时候都是按照受弯构件的计算方法来计算配筋的,应属于受弯构件。
为什么不计算裂缝呢?还是因为基础一般做的比较厚,不需要计算?
免费打赏
zrxj1205
2010年07月30日 23:01:22
2楼
基础的设计还有很多因素没有考虑,例如土的摩擦力,实际的检测也表明基础中的应力一般都很低,故一般不考虑这些
回复
土木1号
2010年07月31日 09:05:37
3楼
老兄谁跟你说的基础不用算裂缝了,好好看看前面的基本规定,是有裂缝计算的要求项的,至于很多人不算,纯属个人行为
回复
lypnjtu
2010年07月31日 13:09:10
4楼
楼上的,确实不算,40的保护层,算裂缝的话配筋量会增大一倍多。基础保险系数太大了。实际应力根本没计算那么大,