关于10KV主接线的问题!
掌中兲坣
掌中兲坣 Lv.14
2010年07月30日 14:42:00
只看楼主

供电要求两路10KV电源进线,一用一备,那高压柜不用联络柜型行不行?直接2路进线,一个合闸 一个分闸!要是带联络柜的话,要几面联络柜啊?一面联络柜可不可以啊?

供电要求两路10KV电源进线,一用一备,那高压柜不用联络柜型行不行?直接2路进线,一个合闸 一个分闸!
要是带联络柜的话,要几面联络柜啊?一面联络柜可不可以啊?
免费打赏
andb123
2010年07月31日 22:09:03
12楼
主母线可不可以不分段?两计量+两进线+两出线?
回复
szhlljia
2010年11月10日 13:59:29
13楼
10kV一主一备运行,可采用单母线接线;
两路同供,互为备供时,可采用单母线分段接线
低压可以桥式连接,这样供电公司收去费用也可以节省一半
回复
z425286480
2010年11月12日 16:30:34
14楼
学校了
看看
回复