关于10KV主接线的问题!
掌中兲坣
掌中兲坣 Lv.14
2010年07月30日 14:42:00
只看楼主

供电要求两路10KV电源进线,一用一备,那高压柜不用联络柜型行不行?直接2路进线,一个合闸 一个分闸!要是带联络柜的话,要几面联络柜啊?一面联络柜可不可以啊?

供电要求两路10KV电源进线,一用一备,那高压柜不用联络柜型行不行?直接2路进线,一个合闸 一个分闸!
要是带联络柜的话,要几面联络柜啊?一面联络柜可不可以啊?
免费打赏
jia-1979
2010年07月30日 16:37:01
2楼
高压不要联络了,低压联络就行了。终端用户一般都是这样的。
回复
lingxuct
2010年07月30日 16:50:25
3楼
如果有钱,做成高计的内桥式,对高压和变压器的切换有好处(可以任意切换变压器)。

这样,就需要10KV有:二进线、二出线(变压器)、一母联;有BZT时还需要二PT柜,当然还有二计量柜。
回复
掌中兲坣
2010年07月30日 17:11:46
4楼
母联需要几面柜子啊?
回复
lingxuct
2010年07月30日 17:28:22
5楼
噢,是这样,以前简单做时,一个母联柜,母线提升在PT柜,但现在都用二个柜,另一个是母联隔离(母线提升)柜。
回复
掌中兲坣
2010年07月30日 17:42:29
6楼
那联络柜用1面柜子的话 会有什么问题啊?
回复
powertiger-mm
2010年07月31日 01:09:14
7楼
10kV一主一备运行,可采用单母线接线;
两路同供,互为备供时,可采用单母线分段接线,此时,才需设联络柜。

设变电所为双电源进线,高供高计,两台配变
1、一主一备,单母线接线时,开关柜如下:
计量1+进线1+主变1+母线PT+主变2+进线2+计量2
2、两路同供,互为备供,单母线分段接线,开关柜如下:
计量1+进线1+PT1+主变1+分段+主变2+PT2+进线2+计量2

由开关柜配置来看,两台配变采用方案2较浪费,且无意义!

[ 本帖最后由 powertiger-mm 于 2010-7-31 01:11 编辑 ]
回复
lingxuct
2010年07月31日 09:55:43
8楼
高压系统有多个出线时,才做成分段+自投,只有二台变压器时,有的连一台高压柜也不装!

因为二路进线高供高计,如果分段后,不计出线柜,就需要2进线、2计量、2PT、2母联(包括母线提升隔离柜)就8台柜子了!如果有的电力部门还需要装进线隔离柜,就有10台柜子!还没有接负荷的出线柜!!!!

如果两进线不做隔离柜,也不分段,并排安装(无母联),双电源只能是主备关系(2合1),两进线后是计量,然后就是出线柜(无低电压保护时,PT柜也不要,但双电源装自投时,必须要有PT柜),这样,(是楼主开始说的情况)高压应有5~6个柜子。
回复
tank-----no.1
2010年07月31日 10:42:41
9楼
楼主没有说明供电要求,如果可以短时停电那么是很好做的,在高或低压都可以设母联。如果不能停电就只有在高压设母联,同时要考虑两路进线能够并列(合环)。
回复
hbqxzs
2010年07月31日 20:44:23
10楼
要联络柜,一般两台柜子,一台母联隔离,一台母联柜,小车是断路器,两台进线跟母联柜之间做电气和机械闭锁
回复
tiankuo95
2010年07月31日 21:11:42
11楼
采用一台母联柜,另加设电压检测欠压或电压继电器,两路进线的电压信号做互锁用。可防止倒送电顶牛现象。
现在一般都是采用双电源自动切换开关,为一台切换柜,柜内装设仪器可检测信号,合闸信号等。
回复