接地变压器爆炸的原因
king-0821
king-0821 Lv.2
2010年07月30日 11:25:57
来自于变压器
只看楼主

某风电项目上,接地变压器突发爆炸,事发现场见附件照片,请各位大侠分析下爆炸的原因?

某风电项目上,接地变压器突发爆炸,事发现场见附件照片,请各位大侠分析下爆炸的原因?

SDC11830.JPG


SDC11832.JPG


SDC11838.JPG


SDC11835.JPG

cofferyang
2010年07月30日 12:56:38
2楼
把红相处故障照片、铭牌、红相线圈放大相片发上来看看哈。
回复
ayong2010
2010年07月30日 17:04:58
3楼
:L
回复
poi1956
2010年08月02日 15:17:05
4楼
短路了
回复
tonggong1954
2010年08月02日 15:34:10
5楼
我分析了一下 应是以下几个原因之一
1。局部绝缘效果不佳,初级绕阻和次级绕阻绝缘没达到要求
2。负荷过大,温度过高
3。受潮或者短路
回复
swordfei
2010年08月03日 10:40:12
6楼
看不出来
回复
zmh_90
2010年08月03日 10:54:51
7楼
看不出来,好像是A相绝缘绕组击穿了
回复
xiaofeng55566705
2010年08月03日 11:06:53
8楼
看不出来,
回复
wydq-007
2010年08月03日 11:43:34
9楼
考虑是匝间短路等
回复
jia_beiping
2010年08月03日 12:49:26
10楼
回复
summerxiasnowxue
2010年08月03日 13:50:51
11楼
应该是受潮, 绝缘下降, VPI变压器的缺点
回复

相关推荐