空调安装的保温
zyb-123
zyb-123 Lv.2
2005年11月08日 16:27:20
来自于制冷技术
只看楼主

空调 安装中,是先连接铜管焊接好后再保温,还是先保温后再焊 铜管。

空调 安装中,是先连接铜管焊接好后再保温,还是先保温后再焊 铜管。
免费打赏
jrzhp
2005年11月09日 15:06:17
2楼
保温管先套在铜管上(要连接的铜管处裸露),连接铜管焊接后,再将保温管连接好密封。
回复
wynf3
2005年11月09日 20:47:09
3楼


right
回复
quandunhai
2005年11月11日 09:17:21
4楼
在铜管焊接前,不用试压的?我觉得奇怪呀.楼上几位就这样保温了?
回复
luopupukate
2005年11月11日 10:22:04
5楼
工程上都这样啊!打压是焊完以后的事
回复
luopupukate
2005年11月11日 10:27:01
6楼
只是把部分保温包上,整个管路(chu 机组部分) 都焊完再打压,包剩下的保温,在焊机组部分,在包保温
回复
909555909
2007年08月28日 18:45:40
7楼
那你就亏死切,你不要算工钱啊!
回复
909555909
2007年08月28日 18:46:35
8楼
都是等是焊接试压后再做保温的!
回复
vanlog
2007年08月30日 12:55:38
9楼
有大有小,大型的系统是先连接管道,打压查漏没问题后再保温
模块式、多联、家用、单元等是先用保温管套铜管然后焊接,这种你也没法事后保温
回复
cjd8818
2007年09月02日 14:45:10
10楼
模块式、多联、家用、单元等是先用保温管套铜管然后焊接,这有大有小,大型的系统是先连接管道
回复
uffsbgy_163
2007年09月03日 09:55:08
11楼
保温管先套在铜管上(要连接的铜管处裸露),连接铜管焊接后,再将保温管连接好密封
回复

相关推荐