电抗器选型问题
srf091125
srf091125 Lv.3
2010年07月30日 10:07:19
来自于变压器
只看楼主

如何根据电容器选择电抗器,如电抗器的电压,电抗率,容量,等。

如何根据电容器选择电抗器,如电抗器的电压,电抗率,容量,等。
免费打赏
garyzhang58
2010年12月30日 09:41:34
22楼
好东西 下载学习
回复
dianqituzi
2011年05月08日 17:51:17
23楼
学习中,谢谢各位
回复
dqsjinye
2011年05月09日 14:32:00
24楼
电抗器的选择
1、电抗率的选择,应使装置接入处n次谐波电压含量和电容器上n次谐波电压值均不超过有关标准规定的限值;
2、当仅需要限制合闸涌流时,宜选用电抗率为4.5%~6%的电抗器;
3、为抑制5次及以上谐波电压放大,宜选用电抗率为4.5%~6%的电抗器;抑制3次及以上谐波电压放大,宜选用电抗率为12%~13%的电抗器;
4、在电力系统谐波电压较大时,应由非线性用电设备所属单位负责采取限制谐波的措施,在采用交流滤波电容器装置时,电抗器应按滤波电抗器的要求选择。
回复
dqsjinye
2011年05月09日 14:49:58
25楼
电抗器的额定值
1、在装置中,电抗器与并联电容器直接串联连接,流过电流亦为同一电流,其配套组合的关系由电抗率所确定。根据额定电抗率的定义,规定电抗器的额定电流与并联电容器组的额定电流相同,而其额定端电压及额定容量则为并联电容器组的额定相电压及额定容量乘以额定电抗率K;
2、考虑到电抗器接人将引起电容器端电压升高,应当注意选用相应的较高额定电压的电容器。不同额定电抗率时,电抗器的额定端电压与并联电容器额定相电压、系统额定电压之间的关系,其电抗器额定端电压可按表中数值用线性插值法计算得到;
3、选择电容器额定相电压时,则应当按实际的电抗值计算其电抗率及电抗器的端电压。若电抗器额定电流不等于电容器组额定电流时,也应按实际电抗计算其电抗率及电抗器的端电压。这些,在设计选择时应特别注意。

[ 本帖最后由 dqsjinye 于 2011-5-9 14:51 编辑 ]
回复
fgy860922
2011年05月10日 07:28:39
26楼
电抗对谐波的抑制作用
一般情况下,作为谐波源负载的无功补偿装置对谐波呈容性时必然引起谐波放大,必须用带消谐的无功补偿装置。
L-C滤波器的谐振频率为fn,在工频状态下,滤波器呈容性,无功补偿装置用于补偿电网系统的感性无功功率。而对频率为f的谐波有以下两种情况:
当f 当f>fn时,滤波器呈感性,该滤波器对频率为f的谐波起滤波作用。滤波效果取决于f和fn的接近程度,如果f=fn滤波器呈很小的阻抗,几乎所有的谐波量都被滤波器吸收,而不流入电网。
电抗率的选择
众所周之,电网电压流入电抗器后,对基波不会有大的影响,但对谐波来说却有较大的影响。这些非正弦波形可以用数学分析的方法分解成工频的基波和各种倍数频率的谐波。但对电容器来讲,一般不存在偶次倍数的谐波。因此主要考虑3、5、7、9、11、13等次谐波的影响。在这些高次谐波中以5次谐波最为显著。
设En为n次谐波源电动势;XB、XL分别为变压器、电抗器的等值感抗;XC为电容器组的等值容抗;n为谐波次数;In为n次谐波总电流。
显然,In=En/nXB+(nXL-XC/n) (1)
对于一般电路来说,起主要作用的是3、5、7、11 等次谐波。在式(1)中,若使nXL-XC/n=0,
则当n=3时,XL=0.11XC
则当n=5时,XL=0.04XC
则当n=5时,XL=0.02XC
从式(1)可以看出,当nXL-XC/n>0即电容器组回路呈感性时,可使谐波电流减小,因此抑制谐波电流的电抗值应满足nXL-XC/n>0的条件,又考虑到电抗值应有一定余量,工程上常取可靠系数为1.5,因此串联电抗器的电抗值应按下式选取:
XL=aXC (2)
如限制5次谐波电流,则应取:
XL=1.5(0.04XC)=0.06XC
则:XL/XC=0.06
式中0.06为限制5次谐波电流时,电抗器工频额定电抗XL与电容器工频额定容抗XC的比值,称为电抗率,用字母K表示。
即:K= XL/XC (3)
在5次谐波时,由式(3)可知,电抗率K=6%时,才能补偿支路的5次以上谐波电抗呈感性,才能有效地抑制高次谐波,并将合闸涌流限制在5倍额定电流左右。
综上所述,对于额定频率为50Hz和60Hz的电力系统中,无功补偿装置在不同场合的电抗率选择如下:
XL=0.1%~1%·XC — 不考虑谐波影响,仅需抑制合闸涌流;
XL=4.5%~6%·XC — 限制5次以上高次谐波的影响;
XL=12%~13%·XC — 限制3次以上高次谐波的影响。
电抗率选择的一般规律
(1)电容器装置接入处的背景谐波为3次
1)3次谐波含量较小,可选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器装置投入后3次谐波放大是否超过或接近国标限值,并且有一定的裕度;
2)3次谐波含量较大,已经超过或接近国标限值,选择12%或12%与4.5%~6%的串联电抗器混合装设。
(2)电容器装置接入处的背景谐波为3次、5次
1)3次谐波含量很小, 5次谐波含量较大(包括已经超过或接近国标限值),选择4.5%~6%的串联电抗器,忌用0.1%~1%的串联电抗器;
2)3次谐波含量略大, 5次谐波含量较小,选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器装置投入后3次谐波放大是否超过或接近国标限值,并且有一定的裕度;
3)3次谐波含量较大,已经超过或接近国标限值,选择12%或12%与4.5%~6%的串联电抗器混合装设。
(3)电容器装置接入处的背景谐波为5次及以上
1)5次谐波含量较小,应选择4.5%~6%的串联电抗器;
2)5次谐波含量较大,应选择4.5%的串联电抗器;
(4)对于采用0.1%~1%的串联电抗器,要防止对5次、7次谐波的严重放大或谐振;对于采用4.5%~6%的串联电抗器,要防止对3次谐波的严重放大或谐振。
回复
tiankong2003
2011年05月13日 20:36:42
27楼
kankan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
tiankong2003
2011年05月13日 20:37:47
28楼
hao ~~~~~~~~~~~~~
回复
江南电工
2011年05月18日 11:45:45
29楼
谢谢4楼提供的资料!好东西,已下载收藏了!
回复
cr129
2011年06月14日 14:31:18
30楼
电抗器的主要参数电感量(可有电抗率换算),额定电流,线性度,温升(或功耗)。。。。