2楼
虽然混凝土麻面、蜂窝是通病,但楼主 的施工质量真的还是很有问题的,是施工振捣的问题、模板的问题、还是混凝土配合比的问题?
回复
3楼
是施工振捣的问题
回复
4楼
柱是振捣问题,梁是配合比问题。
回复
5楼
这样的工程外行人都看不过去
真是丧失良心呀
建筑界的悲哀
回复
6楼
都是些比较严重的问题了‘
尽早修复吧
还要注意监督,不然的话就会一直这样下去,工人就慢慢补当质量是一回事的了
回复
7楼
振捣的工人手艺太差,太不负责任了。
建议拆除重做
回复
8楼
1、2张应该是纯粹的浇捣质量问题;
第3张好像看不出材料方面问题,麻面也属于施工问题;
第4张应该是楼梯部位吧,局部漏浆,木工问题;
修补方面还是按照常规做法:
1、将烂根处松散混凝土和软弱颗粒凿去,洗刷干净后,支模,用比原混凝土高一强度等级的细石混凝土填补,并捣实;
2、对表面露筋冲洗干净,将薄弱混凝土和突出的颗粒凿去,洗刷干净后,用比原来高一强度等级的细石混凝土填塞压实,并认真养护;
3、麻面部分充分浇水湿润后,用同标号砂浆,将表面抹平压光;
4、可将此处石子凿除清理后,重新支模用高一强度等级的细石混凝土填灌捣实,并养护;
图中问题比较严重了,尤其是第二张……可以敲打敲打施工单位了,管理能力上不去可不行。
回复
9楼
第一张,存在两个问题:1、钢筋保护层不足,几乎没有保护层;2、烂根,在施工缝处未座浆处理,振捣不密实。
第二张,存在1、钢筋位移;2、漏振。
第三张,根据混凝土的颜色,像是梁上施工缝,从缺掉的棱角处没有看到骨料石子,我估计可能是砂浆集中使用太多。
第四张,从石子的紧密度上看,振捣应该问题不大,属于漏浆所致,木工原因。
回复
10楼
“烂根” “狗洞”
回复
11楼
4、可将此处石子凿除清理后,重新支模用高一强度等级的细石混凝土填灌捣实,并养护
回复