2楼
具体是用外平衡势力膨胀阀还是内平衡势力膨胀?根据冷时怎么计算,确定选型?
回复
3楼
是个好问题!
回复
4楼
没有人知道呀?郁闷呀.
回复
5楼
选配热力膨胀阀所需要的已知条件包括:制冷剂的种类,蒸发温度,冷凝温度,蒸发器的热负荷,蒸发器的分路数以及液体制冷剂管路的布置.计算与选配的步骤:
1.确定膨胀阀两端的压力差
2.选择膨胀阀的形式(内平衡式还是外平衡式)
3.选择膨胀阀的型号和制冷量规格!
回复
6楼
5楼兄弟,能不能说说你平时在选配时,是怎么计算和最后选型的。
回复
7楼
应是内平衡式吧
回复
8楼
针对7楼所说,我想说的是:目前国内主流厂家基本上全部采用外平衡势力膨胀阀,并且有的已用电子势力膨胀阀了.内平衡你知道为什么不能用?
回复
9楼
偶平时就是根据蒸发器的制冷量,蒸发温度及计算的压差值,按膨胀阀容量性能表选择的!
回复
10楼
热力膨胀阀是压缩式制冷装置的主要进蒸发器的制冷剂流量控制元件;同时完成由冷凝压力至蒸发压力的节流降压降温过程。主要作用为:1)节流降压;2)控制流量;3)控制过热度。
选用:选择热力膨胀阀主要考虑下列因素:
1)、按系统采用的制冷剂,查阅相关工质的热力膨胀阀样本。
2)、要考虑系统的蒸发温度。蒸发温度对膨胀阀容量影响明显,当蒸发温度降低,相同阀的容量变小。
3)、阀前制冷剂过冷度会影响阀后两相制冷剂的干度,影响阀的流量系数,因此阀前液体制冷剂过冷度影响阀的容量,阀的容量随阀前制冷剂过冷度增大而增大。故膨胀阀前应避免制冷剂有气体闪发,以免影响阀的容量的正常发挥。
4)、冷凝器至阀前的液管肯定有压力降,应增加制冷剂过冷度,防止阀前气化。在查膨胀阀容量表,允许有20%的容量裕度。
机标对R22热力膨胀阀的名义工况:冷凝温度40℃;进入膨胀阀液体温度38℃;蒸发温度5℃;通过阀压力降0.69MPa;膨胀阀静止过热度3.5℃;膨胀阀过热度变化4℃。如果产品样本设计参数与名义工况不同,则必须进行修正.
回复
11楼
学习了!学习了!学习了!学习了!学习了!学习了!学习了!学习了!学习了!学习了!学习了!
回复