请教一下配电箱进线电缆的问题
nxh213
nxh213 Lv.2
2005年11月08日 11:07:31
只看楼主

如果进线电缆载流量远远大于进线开关的额定电流,请问进线开关下端是否也要按进线电缆规格来配,我是按进线开关额定电流来配,但用户不同意,况且进线电缆太大,进照明配箱都不好进了,请问有没有相关的规范或者证据啊?

如果进线电缆载流量远远大于进线开关的额定电流,请问进线开关下端是否也要按进线电缆规格来配,我是按进线开关额定电流来配,但用户不同意,况且进线电缆太大,进照明配箱都不好进了,请问有没有相关的规范或者证据啊?
免费打赏
han2003
2005年11月08日 12:29:51
2楼
进线大一般是因为有链式配电,出线可以按开关电流选择。规范的条文就看线路保护的一节。
回复
bettinus
2005年11月08日 13:15:54
3楼
电缆计算多少就是多少,不能为了适应开关进线而缩小电缆截面。规范中只规定导体载流量大于开关电流就行。一般穿线都能穿进去,你是什么情况?
回复
zhangzhigang1121
2005年11月08日 14:03:56
4楼
进出线电缆是不是按照穿管敷设设计的。如果是,在出线电缆的选择上确实应适当考虑散热不良引起的电缆降容问题
回复
jia-1979
2005年11月08日 14:23:47
5楼
开关主要的作用就是保护电缆的,电缆多大选多大的开关.
回复

相关推荐