工作中发现酒店大堂吊顶上安装的AHU空调机出风温度25度,求助各位师傅有哪些方法能解决。谢谢!!!
工作中发现酒店大堂吊顶上安装的AHU空调机出风温度25度,求助各位师傅有哪些方法能解决。谢谢!
!!
2楼
让喜欢用吊顶式空调箱的设计师们帮忙解决吧。
回复
3楼
这么高的出风温度,是表冷器或水系统堵了还是选的太小?先看看为什么处理不力。
回复
4楼
有很多天没上网没有及时回复大家。谢谢师傅们的回复!!我是在物业做空调的是一个半路出家的和尚技术水平不高所以希望能给出具体的解决方法,谢谢!!!
回复
5楼
我有一个笨方法,可以用排除法来查。先查末端供冷源是否正常,再查末端工作是否正常。如果实在搞不明白,可以找同一区域同样的设备去比对,方法虽笨,只要细心相信对你会有很大的帮助。万一搞不定,打电话给我好了(你要是舍得电话费的话)!
回复
6楼
不好意思,忘记写电话了15274319934
回复
7楼
温度高那你选的主机和室内机是否合适,有没有选小了
回复
8楼
但是并不是一台AHU出风温度高,而是整个大堂区域的AHU出风温度都很高。而从同一主管上分出的风机盘管的出风效果很好。
回复
9楼
而且进水的管子是冰冷,而出水的管子一点不冷。
回复
10楼
系统水力平衡不佳,水力失调,没有水进去。
回复
11楼
:lol
回复