请教做过供水管井设计的前辈
hrbvivian
hrbvivian Lv.2
2005年11月08日 09:32:23
只看楼主

我有一个小区有7万米面积,我想知道这个小区打水井需要几口我看了供水管井设计施工及验收规范,但 是规范上没有关于供水井数量确定的原则我也不知道看什么书好了想请教做过供水管井设计的前辈一下谢谢

我有一个小区有7万米面积,我想知道这个小区打水井需要几口
我看了供水管井设计施工及验收规范,但 是规范上没有关于供水井数量确定的原则
我也不知道看什么书好了
想请教做过供水管井设计的前辈一下
谢谢
免费打赏
ldsun
2005年11月08日 12:59:22
2楼
规范又不知道你一口井能打出多少水,当然不会给你定数量了。
井的出水量与水文地质条件是密切相关的,不同的水文地质条件意味着不同的出水量。多少口井得看单井出水量,补给条件,影响半径等等综合确定。
回复
hrbvivian
2005年11月08日 14:23:13
3楼
楼上说的有道理
那介个水文地质条件也好,井的设计也好,是不是应该是自来水公司勘察设计的呢?
回复
ldsun
2005年11月08日 20:46:07
4楼
打井要有相关部门的许可,对于大城市一般是不允许的。
对于打井本身一般是有专业的队伍来勘察施工。
回复
zhaojun
2005年11月10日 11:16:10
5楼
做好请业主委托相关部门做一个水资源评价报告
回复

相关推荐