请教室内采暖地下干管直埋敷设好还是地沟敷设好?
uv88uv88
uv88uv88 Lv.3
2005年11月07日 20:34:24
来自于采暖供热
只看楼主

采暖采用下供下回式,请教采暖地下干管直埋敷设好还是地沟敷设好?

采暖采用下供下回式,请教采暖地下干管直埋敷设好还是地沟敷设好?
免费打赏
guolei12344
2005年11月08日 11:13:06
2楼

室内我感觉问下建筑还是地沟比较好,室外的话直埋就可以啊。直埋在山东很多。
回复
kyo.u
2005年11月08日 11:33:57
3楼


你说的这个不是指室外管吧,要指在室内的那一段,还是指从室外到室内楼梯间的那一段吗?

要是在楼梯间的那一段的话,最好不要用直埋的,因为不好检修!这一段最好是做地沟!

要是大空间采暖的话,像大厂房这一类,在地下直埋也可以,但是为了检修方便,我觉得还是做地沟好一点,青岛这边,像这类的建筑,大多做地沟
回复
guoxj98
2005年11月12日 14:04:45
4楼
应该是地沟把 我觉得这样好一些的 直埋更合适室外安装把
回复
guolei12344
2005年11月12日 14:09:02
5楼

直埋也是怕热量把地皮拱气来。
回复
hsscs
2005年11月12日 15:59:02
6楼
楼主好象是问室内采暖干管是设在地沟内还是直埋好,并不是指室外热网的敷设。
  本人认为,室内采暖下供下回式系统的干管应该敷设在地沟内或沿地面架设,不应直埋。除非是热媒温度在60℃以下。否则会出现6楼朋友所说的将地皮拱起来的不良后果。
  另外,4楼朋友说的对,在楼梯间的那一段的也不要用直埋的,最好是做地沟;因为不好检修。
回复
nky6666
2005年11月13日 08:39:34
7楼

室内的意见做地沟
回复
水9601
2005年11月14日 18:24:45
8楼
做不通行地沟
回复
80教育
2005年11月16日 14:38:50
9楼



可以,同意!
回复

相关推荐

APP内打开