各位电缆截面都做热稳动稳校验吗?
zxz508
zxz508 Lv.2
2005年11月07日 17:17:09
只看楼主

各位电缆截面都做热稳动稳校验吗?各位怎么做的?我没做,最近审图的老提到这个问题。有没简单点的方法

各位电缆截面都做热稳动稳校验吗?各位怎么做的?
我没做,最近审图的老提到这个问题。
有没简单点的方法
免费打赏
bettinus
2005年11月07日 19:14:40
2楼
1.电缆不需要做动稳校验

2.电缆的热稳定校验,可以把导体的热稳定度检验条件转换成导体的截面积校验条件。详见《企业供配电》p121。很简单的公式,算出三相短路稳态电流即可。