有一工程,几个馈线回路为照明负载,采用的是断路器,但不知何故,设计院在设计时,将总开关设计为刀熔开关,请教各位高手其中的原因?

有一工程,几个馈线回路为照明负载,采用的是断路器,但不知何故,设计院在设计时,将总开关设计为刀熔开关,请教各位高手其中的原因?
免费打赏
s13683529017
2005年11月07日 12:02:33
2楼
不是挺合理的吗/短路保护,带负荷操作
回复
njhy8018
2005年11月07日 13:31:03
3楼
实际使用时,用户在操作时,开关(QSA)有拉弧现象
回复
lazys
2005年11月07日 14:38:41
4楼

支持
同时个人觉得更多的应该是起隔离的作用.
回复
godbb
2005年11月07日 19:51:54
5楼
既然是照明电路对对短路保护要求少些
我想应该主要是便于检修吧
回复
move2013
2005年11月07日 20:02:44
6楼
主要起到检修时作隔离用!
回复
yxd8888
2005年11月08日 21:42:23
7楼
如果前面的变压器较大,这样改是为了满足低压电缆的热稳定.
回复
zhangzhigang1121
2005年11月09日 09:06:01
8楼
我分析主要目的是开关的维护和更换。试想:如果其中一个回路的空开损坏,不设隔离开关的化就得停主受了。供电影响面积扩大。其次在过载保护上,如果使用保护功能较弱的空气开关。熔断器往往能够起到完善保护的作用。
回复
s13683529017
2005年11月09日 09:14:00
9楼
9494
回复
fish_hao
2005年11月24日 21:05:20
10楼
GGD柜的典型方案就是这样处理的
回复
zuoxaomin
2005年11月24日 21:43:22
11楼


检修要求的明显断口,断路器不能实现