有一工程,几个馈线回路为照明负载,采用的是断路器,但不知何故,设计院在设计时,将总开关设计为刀熔开关,请教各位高手其中的原因?
有一工程,几个馈线回路为照明负载,采用的是断路器,但不知何故,设计院在设计时,将总开关设计为刀熔开关,请教各位高手其中的原因?
2楼
不是挺合理的吗/短路保护,带负荷操作
回复
3楼
实际使用时,用户在操作时,开关(QSA)有拉弧现象
回复
4楼
支持
同时个人觉得更多的应该是起隔离的作用.
回复
5楼
既然是照明电路对对短路保护要求少些
我想应该主要是便于检修吧
回复
6楼
主要起到检修时作隔离用!
回复
7楼
如果前面的变压器较大,这样改是为了满足低压电缆的热稳定.
回复
8楼
我分析主要目的是开关的维护和更换。试想:如果其中一个回路的空开损坏,不设隔离开关的化就得停主受了。供电影响面积扩大。其次在过载保护上,如果使用保护功能较弱的空气开关。熔断器往往能够起到完善保护的作用。
回复
9楼
9494
回复
10楼
GGD柜的典型方案就是这样处理的
回复
11楼
检修要求的明显断口,断路器不能实现