有一工程,几个馈线回路为照明负载,采用的是断路器,但不知何故,设计院在设计时,将总开关设计为刀熔开关,请教各位高手其中的原因?
有一工程,几个馈线回路为照明负载,采用的是断路器,但不知何故,设计院在设计时,将总开关设计为刀熔开关,请教各位高手其中的原因?
免费打赏
流春
2005年11月25日 09:46:12
12楼
塑壳断路器也有隔离功能吧
回复
wwt56
2005年11月25日 14:09:31
13楼
塑壳断路路器没有明显断开点.
回复
cddianli
2005年11月25日 23:01:59
14楼
其实更主要的是设置个隔离开关的位置
回复
lovexingchuan
2005年11月26日 12:05:16
15楼
减少停电面积便于排故,
回复
cnkangji
2009年06月19日 21:17:26
16楼
刀熔开关,可以参考
www.cnkangji.cn
回复
cb13856921502
2009年06月22日 11:47:42
17楼
便于检修,有明显的断开点。
回复