我工地一个承台4.5m*6m*4.5m,这体积算大体积吗?内部温度能达到70多度,怎样解决较好?
我工地一个承台4.5m*6m*4.5m,这体积算大体积吗?内部温度能达到70多度,怎样解决较好?
2楼
这种承台也不算太大,正常施工、注意冷却混凝土,应该没有问题,我认为解决大体积混凝土浇筑,应该注意以下问题:
1、注意混凝土配合比的设计与施工。在保证强度的前提下,采用低水化热水泥,满足泵送混凝土的和易性与可泵性,尽量降低水化热等措施。
2、降低混凝土浇筑入模温度的措施,常用的预冷措施和管道水冷却。预冷就是利用冷却拌和水、加入小块冰块、液化气体等降温,也可以在混凝土出厂时进行冷却。
3、可对混凝土进行外部保温内部散降热、加强淋水养护的措施。也可以在混凝土内加些冷却水管道。
4、必须对温度进行监控,加以控制,分块浇筑。
回复
3楼
呵呵,斑竹就是厉害,感谢。我有一点需要补充,就是大体积混凝土的定义。一般最小边长大于一米就可以称为大体积混凝土。
回复
4楼
2楼斑竹说的很全面了,补充一点可以用粉煤灰等量替代部分水泥,20%左右,以降低水化热
东营黄河大桥承台尺寸为25*26*5m,3000多方混凝土一次浇注成功。
回复
5楼
谢谢各位的回复。鄙人受益匪浅。谢谢。
回复
6楼
以前我们5000方的承台做出来,最高温度也才60度,用冷却水管,就行了。
回复
7楼
采用冰水拌合混凝土,入模温度控制在20度左右,内部加入冷却水管,一般间距控制在1米范围。如果正向受压构件可以抛入一些大的毛石。最重要是顶部养护问题,一定要蓄水养护,否则顶面会出现风裂和温度裂缝。掺入10小时左右缓凝剂,使温度梯度明显。再有据权威人士说现在生产的水泥标号大于水泥实际标号因此水化热会高于理论计算值,因此建议在浇注大体积混凝土之前一定要在实验室做混凝土试配,尝试采用低标号水泥能否满足混凝土设计强度要求。
有点语无伦次,都是一些建议,不知是否可取,希望大家指正
回复