如果对于电动机直接补偿的话,对于接触器有没有什么要求,是用普的接触器,还是要用专用的电容切换接触器
如果对于电动机直接补偿的话,对于接触器有没有什么要求,是用普的接触器,还是要用专用的电容切换接触器
2楼
电容补偿用的接触器是专用的。
我发过接触器的使用类别帖子,注意没?
回复
3楼
可能是我没说清楚吧,我说的是让电容器和电机一起投入和切除,那么对于这样的就地补偿的话是否要用专用的电容接触器呢
回复
4楼
在上述的情况下,用和不用将会有什么的情况出现
回复
5楼
“电容器和电机一起投入和切除”不会是频繁启动方式,可以用断路器。
回复
6楼
如果是不频繁的启动,那是不是可以用普通的接触器呢
回复
7楼
需要专用电容接触器.电容转用接触器一般都带浪涌抑制功能,其原理是在接通电容器时是先接通电阻,这样接通电容的瞬间浪涌电流就被电阻抑制了,然后主触头接通并断开电阻触头。切除是正好相反.
常规的CJ19、CJ16型电容器专用接触器,是由一组辅助触头先将接触器上配备的限流电阻串入电路中,以抑制涌流,然后主触头瞬时闭合将电阻短接来实现投入电容器的。由于接触器零部件的合理偏差和装配偏差,使开关在长期工作中很难保证稳定的开距差(时间差),因而我们经常发现接触器的电阻烧毁和主触头熔焊的现象,使补偿装置不能正常运行。
我公司生产的CECR型电容专用接触器除具有上述功能之外 ,更重要的是主触头采用具有非线性电阻特征的合金触头,当投入电容器产生很大的涌流时,会使触头上产生较高的温升,由于触头由非线性材料制成,使触头电阻上升极快,从而有效地抑制了涌流;另一方面由于这种材料在正常工作时的电阻较小,从而满足了电容器的投切要求。
回复
8楼
建议用专用接触器的吧
价格又不高
对电容,电机,的寿命都有好处
中国电能质量网
http://www.china95598.com
专业提供电能质量无功补偿技术!!
回复
9楼
对于大功率的电机当用星三角启动时,该如何去就地去补偿
回复
10楼
直接并联啦,一样啦,当它是和设备为一体的
电容只怕高压
中国电能质量网
http://www.china95598.com
专业提供电能质量无功补偿技术!!
回复
11楼
一个图
回复