一个10KV环网的问题
jia-1979
jia-1979 Lv.6
2005年11月05日 19:33:53
只看楼主

在设计手册上对10KV的变压器保护应该是800KVA以上采用断路器加CT的保护,可是在环网中比如两条进线带4台500KVA的箱式变那么进线为什么也用熔断器的保护?我门这里的电冶部门是这样做的。

在设计手册上对10KV的变压器保护应该是800KVA以上采用断路器加CT的保护,可是在环网中比如两条进线带4台500KVA的箱式变那么进线为什么也用熔断器的保护?
我门这里的电冶部门是这样做的。
免费打赏
fish_hao
2005年11月07日 23:51:08
2楼
现在的负荷开关断流能力提高不少,再说了熔断器的动作时间一般在10ms以下远高于VS1和VD4等开关的30~70ms用在主变保护上比较合适,不过高压用熔断器做保护需要和低压保护紧密配合才行,要仔细计算系统的短路电流,认真整定低压保护。