对称=平衡 or 平衡≠对称???
cetc001
cetc001 Lv.3
2005年11月05日 19:09:17
只看楼主

今天在看电容器的零序电流保护时,书中有这样一段描述:在图示的三角形接线和星形接线中,流过电流继电器的电流都是三相电流之和。正常运行时,三相电流系统对称且平衡,三相电流相量和为零。相间短路时,三相电流虽不对称但却平衡,因此电流继电器中不会有电流流过或仅流过不平衡电流。只有在接地故障时,三相电流系统出现不平衡,三相电流之相不为零,电流继电器中才有零序电流3I。流过。当此电流大于保护的动作电流时,保护就动作,根据需

今天在看电容器的零序电流保护时,书中有这样一段描述:
在图示的三角形接线和星形接线中,流过电流继电器的
电流都是三相电流之和。正常运行时,三相电流系统对称且
平衡,三相电流相量和为零。相间短路时,三相电流虽不对
称但却平衡,因此电流继电器中不会有电流流过或仅流过不
平衡电流。只有在接地故障时,三相电流系统出现不平衡,
三相电流之相不为零,电流继电器中才有零序电流3I。流
过。当此电流大于保护的动作电流时,保护就动作,根据需
要作用于信号或跳闸。

如何理解此处的"相间短路时,三相电流虽不对称但却平衡."
此时的平衡三相电流相位如何?它们相加后总电流为0吗?
对称时是不是一定平衡?平衡时就不对称?
它们的关系如何?
请各位大虾指教!谢谢!

1131188939417.JPG

免费打赏
jia-1979
2005年11月05日 20:37:47
2楼
对称应该是三相电流的辐值和相位不同,平衡就是三相电流和为0。不对称的不一定不平衡,不平衡的肯定不对称。关于对称故障和不对称故障。
相间短路时短路两相辐值相同,相位相差180度。没有短路的辐值相对与短路电流可以忽略不计因为它的辐值实在太小了,不知道对不对。参考一下资料吧。
回复
cetc001
2005年11月05日 21:29:09
3楼


谢谢!明白了一点!
对称是不是应该指三相电流幅值相等,相位互差120度呢!
"平衡就是三相电流和为0,"哦!原来是这样!
那对称的肯定平衡咯,只不过是平衡的一种特例罢了!
"没有短路的辐值相对与短路电流可以忽略不计因为它的辐值实在太小了."
原来是这样呀!难怪我怎么觉得也都不等于0 !
那单相接地短路时,书上说接地相零序电流为3I0,其他两相没有!
那实际上是不是其他两相也有,只不过相对接地相而言太小忽略不计了!
我的理解对不对呀?请指教,谢谢!
回复
cetc001
2005年11月06日 03:37:31
4楼
自己顶一下!没办法论坛人气太旺,不顶帖子就快沉下去了!^_^^_^
回复
jia-1979
2005年11月06日 17:27:29
5楼
你先要搞清零序电流的概念,电力系统中把电流分解为零序电流,正序电流和负序电流。有的故障不能流过零序电流,具体的可以参考一下电力系统稳态分析。
回复
ybtyzhangqi
2005年11月06日 18:16:39
6楼
认真了解短路电流的各项慨念

对称短路电流 short-circuit cur symmetrical rent
不计非周期分量时的预期(可达到的)短路电流对称交流分量的有效值。
对称短路电流初始值 initial symmetrical short-circuit current
系统非故障元件的阻抗保持为短路前瞬间值时的预期(可达到的)短路电流的对称交流分量有效值
对称短路视在功率初始值 initialsymmetrical short-circuit(apparent)power
对称短路电流初始值、系统标称电压Un和系数 三者相乘的积。
回复
qiujianzb
2005年11月06日 18:19:51
7楼
回复
cetc001
2005年11月08日 09:26:03
8楼



谢谢!正在学习!
回复
nry2003
2005年11月08日 09:51:39
9楼
单相接地故障时,三相电流虽不平衡,是不是还是对称的?三相对称的严格定义是什么?是不是只要相对于中性点对称就是三相对称?(好像在书本上见过这样说的),请各位大侠指教!!
回复
欢快的
2005年11月08日 10:25:07
10楼
三相平衡时,三相电流大小肯定是相等,相位不同(120度).零序电流检测到i0=ia+ib+ic=0(i0=ia+ib+ic=0是三相电流的矢量和),基尔霍夫定律.i0为流过零序电流互感器得零序电流.当三相不平衡时,三相电流大小可能不相等,相位可能不是120度关系,此时i0=in,in为不平衡电流,但是当发生接地故障得时候,必然产生一个接地故障电流id,此时零序电流i0=in+id,是三相不平衡电流与接地电流的矢量和.此时i0就和泄漏电流有关了.当泄漏电流达到零序继电器保护动作值时,或者三相严重不平衡时,继电器就会动作.这和零序电流保护原理差不多吧.高手来点评.
回复
cetc001
2005年11月08日 19:00:36
11楼


"三相平衡时,三相电流大小肯定是相等,相位不同(120度).零序电流检测到i0=ia+ib+ic=0,"
这个好像不对吧!你在一个圆里画画看,
除了它们互成120度外还有其它方式能使i0=ia+ib+ic=0的吗?
我觉得应该是大小不等,相位也不是互差120度,才有可能使i0=ia+ib+ic=0。