加固改造遇到的问题...
aissati
aissati Lv.2
2010年07月28日 21:19:30
只看楼主

再做一个学校加固改造...砖混的走廊外框架柱梁.....配筋都满足就是箍筋是6个的 不满足现在的抗震要求了...这个怎么加固..不需要加截面吧 配筋抗震都满足...就是箍筋构造措施不满足急啊 在线等回答 谢谢....

再做一个学校加固改造...砖混的
走廊外框架柱梁.....配筋都满足就是箍筋是6个的 不满足现在的抗震要求了...
这个怎么加固..不需要加截面吧 配筋抗震都满足...就是箍筋构造措施不满足
急啊 在线等回答 谢谢....
免费打赏
huhu428
2010年07月29日 17:02:15
2楼
用碳纤维布加固吧,对于梁用U型碳纤维布箍,对于柱子也可以粘贴碳纤维布,但是要注意锚固哦
回复
zhang-yao-sheng
2010年07月30日 13:58:47
3楼
碳纤维加固 最常用也好
回复
blues9391
2010年08月10日 15:53:55
4楼
箍筋不够就加箍筋咯,和审图的沟通一下, 看看直接在原有箍筋上焊接6的箍筋行不行,在2侧焊接就可以了
回复
hai123-321
2010年08月11日 11:24:10
5楼
碳纤维加固比较简单些
回复
sxwxm1959
2010年08月11日 16:17:15
6楼
要考虑问题全面的,碳纤维比较好
回复
sxwxm1959
2010年08月11日 16:17:36
7楼
:)
回复
ningyong2009
2010年08月11日 23:59:55
8楼
你 安现在的规范来满足现在的抗震要求 就可以了 在加固 QQ讨论群:61602421
回复

相关推荐