加固改造遇到的问题...
aissati
aissati Lv.2
2010年07月28日 21:17:12
只看楼主

再做一个学校加固改造...砖混的走廊外框架柱梁.....配筋都满足就是箍筋是6个的 不满足现在的抗震要求了...这个怎么加固..不需要加截面吧 配筋抗震都满足...就是箍筋构造措施不满足 急啊 在线等回答 谢谢....

再做一个学校加固改造...砖混的
走廊外框架柱梁.....配筋都满足就是箍筋是6个的 不满足现在的抗震要求了...
这个怎么加固..不需要加截面吧 配筋抗震都满足...就是箍筋构造措施不满足
急啊 在线等回答 谢谢....
免费打赏
rbchsr
2010年07月29日 01:35:43
2楼
可以考虑在梁侧帖加强纤维之类的,因为是斜截面受剪,所以贴的方向可以注意一下。我也没做过,提供个思路而已。但是节点核心区要怎么搞我也没辙了。
回复
xurongshan
2010年07月29日 08:48:56
3楼
可以贴碳纤维布,或再砌一层砖墙
回复
zhbenya
2010年07月29日 11:18:57
4楼
梁侧粘碳纤维,粘钢板都可以啊,具体做法03SG611、09SG619-1这些图集上都有,楼主可以查阅一下!奉上参考节点一套!
回复
huhu428
2010年07月29日 11:32:05
5楼
可以用碳纤维布U型箍加固,提高混凝土梁的抗剪承载力,这是加固中常用的方法
回复
shejijiegou1
2010年07月29日 13:00:51
6楼
正在学习,希望有用,下来看看,谢谢楼主,希望再接再厉。
回复
bb55284110
2010年09月08日 20:09:22
7楼
无梁楼盖用等代框架法计算配筋及裂缝验算的后处理EXCEL表格
回复
qqofxx
2010年09月09日 19:54:43
8楼
谢谢啦,下来看看
回复

相关推荐

APP内打开