2010年07月28日 17:42:43
只看楼主

今天做一箱变 很小315kVA高压侧什么也没有,低压侧进线柜一台(630A刀开关1个,630A框架断路器1个)出线柜一个(630A刀开关1个,出线断路器100A,225A若干),现有如下疑问 1.变压器低压侧中性线接地后分为两根排。一根为低压侧地线排,一根为N排。具体在什么地方分为两根?变压器接地点还是低压进线柜内?或者其它地方?有什么要求? 2.箱变内的照明和冷却风扇电源取自什么地方?低压进进线柜隔离开关的上口还是断路器的上口或者断路器的下口?

今天做一箱变 很小315kVA高压侧什么也没有,低压侧进线柜一台(630A刀开关1个,630A框架断路器1个)出线柜一个(630A刀开关1个,出线断路器100A,225A若干),现有如下疑问

1.变压器低压侧中性线接地后分为两根排。一根为低压侧地线排,一根为N排。具体在什么地方分为两根?变压器接地点还是低压进线柜内?或者其它地方?有什么要求?
2.箱变内的照明和冷却风扇电源取自什么地方?低压进进线柜隔离开关的上口还是断路器的上口或者断路器的下口?
3。为什么不能检验电压表和电压转换开关(电压表电源在进线柜隔离开关上口)?因为高压侧没有保护吗?还是什么 说明原理!!
免费打赏
jztgg
2010年07月28日 22:30:51
2楼
高压侧装负荷开关+熔断器组合电器,其余生产厂家考虑
回复
lingxuct
2010年07月29日 00:11:13
3楼
1.一般在变压器工作接地后分开PE排和N排;

2.变压器的冷却风扇当作低压的一个负载,接在低压出线(小)开关下;

3.电压表是检测高压有没有合上的,所以接在开关前面。可以检验的,电源线是经过熔丝的,拔下熔丝就没电了。
回复
changxingyuanke
2010年07月29日 10:36:10
4楼
谢谢!不过第三个问题是这样的:因为电压表接在低压进线柜的隔离开关上口 如果要检验电压表和电压转换开关是否正常。通电后变压器也就带电了。我觉的无所谓,但领导说不能那样检验。自己试试结果试验台进线开关跳了!!!不明白为什么。

箱变仅仅只有变压器室和低压室,变压器室高压侧接10kV电缆。低压计量
回复
lingxuct
2010年07月29日 12:17:50
5楼
“自己试试结果试验台进线开关跳了”,有试验接线和试验台的内部线路,才能分析“为什么”。
回复