受剪承载力之比小于0.65该怎么调?
xiaolei45321
2010年07月28日 16:05:47
来自于PKPM
只看楼主

刚度比满足要求,但是受剪承载力之比小于0.65。一楼柱断面400*400时,一层与二层的比值0.74,一楼柱断面调为500*500后,比值反倒降低为0.69。不知道为何?急盼帮忙!!!模型附后,一层的结果附下:Ratx1= 1.8856 Raty1= 1.9218 薄弱层地震剪力放大系数= 1.001 1 0.2880E+04 0.2953E+04 0.69 0.74

刚度比满足要求,但是受剪承载力之比小于0.65。
一楼柱断面400*400时,一层与二层的比值0.74,一楼柱断面调为500*500后,比值反倒降低为0.69。不知道为何?
急盼帮忙!!!

模型附后,一层的结果附下:
Ratx1= 1.8856 Raty1= 1.9218 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
1 1 0.2880E+04 0.2953E+04 0.69 0.74
3f04147c9ebcf4ef79b1.rar
1.5 MB
立即下载
免费打赏
xiaolei45321
2010年07月28日 16:50:28
2楼
打搅各位了,原来是我把塔楼的放大起算层号输错了。:L
回复
天柱
2010年07月28日 19:10:35
3楼
顶!感谢楼主帖上新版本PKPM模型。
回复
mingyuan20053442
2010年07月28日 19:55:45
4楼
最好能把你的弄好的模型,建筑图和结构图一起发上来,一起探讨
回复
caofeng0111
2010年07月28日 22:39:48
5楼
:) :lol :hug: :victory: :time: :kiss: 感谢楼主的共享
回复
xiaolei45321
2010年07月30日 18:12:53
6楼
前面是将三个塔分开后建的一个模型,后面附整体的多塔模型及建筑图。下面是我的问题,请各位就建筑布置及结构计算讨论并给点建设性的意见。
1.门厅开洞在楼板边,《高规》4.3.6中要求“a1和a2均不应小于2m”,不知道是否要更改?
2.上面的L型布置,形成了一个细腰型,L/B,l/Bmax都有点不满足,有必要将L形的拐角处再设置一条抗震缝吗?整个结构中会不会缝太多?有什么调整的方法?
3.由于双柱离得很近,所有缝基础是不是只要沉降能满足就可以不断开?有的层高差两层楼,用的是复合地基。
4.出现了单跨框架结构。是否应该在有墙的位置加柱子?加后又形成了大小跨。
5.大小跨比较多,导致中间走廊顶面的小跨梁截面降不下来。能否将C轴的柱子去掉,L轴的挪到M轴(楼梯间的梁又不能拉通)?
6.出现有错层结构,特别是车库处,我都通过拔高节点在一个标准层来建模,《08版新功能详解》中说要指定错层板为弹性板,否则将忽略,不知道是怎么忽略的?风荷载的查改中都看到有作用的风荷载。
7.三楼有大开间房间和没楼板的空架子,是不是不应该算做塔楼?
8.基础拉梁层的拉梁要全部变成铰接吗?定义拉梁层后剪重比的有效质量系数不足0.9,有影响吗?
9.定义拉梁层和在JCCAD里面定义拉梁、节点手工输入首层填充墙荷载有何差别?
回复

相关推荐

APP内打开