【室内采暖分户独立小系统工程实录】
guolei12344
guolei12344 Lv.12
2005年11月05日 10:42:58
来自于采暖供热
只看楼主

1. 恒基中心高层公寓   该公寓从5层至23层共19层,热源为城市供热热交换站。楼内系统为双管下供下回系统,水平方向设两个管道井,分别负责南北两区。井内各设两组立管,分别供本区5层至14层及15层至23层,总计4组立管为一个压力分区。每层水平干管从立管接出,并在走廊吊顶内,每组散热器上安装恒温控制阀。散热器为太行集团热士美散热器,管材为普通焊接钢管。该工程于1979年冬季开始使用,系统一直运转正常。具体作法见图1a,图1b。

1. 恒基中心高层公寓
   该公寓从5层至23层共19层,热源为城市供热热交换站。1131158573309.gif

guolei12344
2005年11月05日 10:44:12
2楼
. 高丽小区高层及多层住宅

  高层及多层住宅热源为同一小区集中锅炉房,多层为6层加跃层住宅,一梯两户,楼内系统为双管下供下回系统,两组立管设在楼梯间的管井内,分户阀门及热表一次仪表(预留)均安装在该管井内。户内系统的干管设在每户的楼板下,为下供下回双管系统。管材为焊接钢管,为缩短干管长度,以利室内美观,将散热器尽量布置在内墙侧,并在散热器及户内明装管道外,刷白色调和漆两道,顶部水平管做局部吊顶。

   高层住宅为19层,每层6户,全楼垂直方向为一个压力分区。一组总立管设在管道间内,每层设分、集水器,分6路分别供给本层各住户,户内小系统做法同多层住宅。该工程于1998年冬季投入使用,系统运行正常。多层具体做法详图2a,高层住宅的做法详图2b、图2c、图2d。  

回复
guolei12344
2005年11月05日 10:44:50
3楼
3. 华澳中心综合楼(公寓部分)

  热源为本楼内设置的燃气热水炉,该公寓从3层至22层共20层,垂直方向为一个压力分区,楼内系统为双管下供下回系统,各个立管均设在管井内,户内设分、集水器,每支路上安装手动调节阀,个支路分别供每组散热器,即章鱼式布管。管材采用铝塑复合管,所有管道允许一次交叉,垫层厚度为110mm。户内系统为下供下回双管并联系统,原设计每组散热器均设恒温控制阀,因业主意见而取消。现在采暖工程一施工完毕。具体作法详图3a、3b。

回复
guolei12344
2005年11月05日 10:46:14
4楼
4. 西三旗新康园小区D组团多层住宅

  热源为分户独立燃气小锅炉,小锅炉出口设分、集水器,明装采用章鱼式布管。管材采用交连聚乙烯管,外加塑料波纹套管,套管外径约为25mm,焦渣垫层厚度为60mm,装修面层20mm。散热器支管采用焊接钢管,支管与地面下塑料管连接的接头处留出一小块空间,填充保温材料,上面盖活动铁盖板,以便在地下管发生问题时,将管道从套管中抽出更换。该工程1999年东已有部分住户入住。具体做法详图4a、图4b、图4d、图4e。

回复
guolei12344
2005年11月05日 10:47:38
5楼
5. 回龙观小区多层住宅

  热源为分户独立燃气小锅炉。户内系统为水平单管带跨越管系统,管道沿墙布置。每组散热器支管设恒温控制阀。管材采用铝塑复合管,敷设在楼面垫层内,施工时,管道连续敷设,在地面上只绕弯不剪断,以使垫层内管道无接头,施工简便。垫层厚度为70mm,为防止地面开裂,管道上布设钢丝网。该工程已经施工完毕,尚未入住。具体做法详图5a、5b、5c。

回复
guolei12344
2005年11月05日 10:48:46
6楼
6. 西三旗小区多层住宅

  热源为分户独立燃气小锅炉,户内系统为水平单管带跨越管系统,管道沿墙布置,每组散热器手动调节三通阀,管材采用铝塑复合管,敷设在楼板上100mm×50mm小沟内,垫层厚度为70mm,管道周围填充保温材料,其上敷设钢丝网。该工程正在施工中,具体做法详图6a、图6b、图6c。

回复
80教育
2005年11月07日 13:54:30
7楼
支持!
回复
lon83129
2005年11月07日 20:01:38
8楼
支持!
回复
ydh1981
2005年11月07日 20:29:01
9楼
有个问题:
在分户供热时,无论多少片散热器都可以同侧连接吗
回复

相关推荐