建规8.5.1.4条里说道“建筑面积大于500m2的底下商店”要设自喷系统。这里说的500m2是指总建筑面积还是单个房间的面积? 对于大空间的底下商铺要设喷淋不难理解。如果是整栋楼都隔成单间的,每户是地下室与一层有楼梯垂直连通。地下室总建筑面积大于500了那么这样也要设喷淋吗?

建规8.5.1.4条里说道“建筑面积大于500m2的底下商店”要设自喷系统。这里说的500m2是指总建筑面积还是单个房间的面积?
对于大空间的底下商铺要设喷淋不难理解。如果是整栋楼都隔成单间的,每户是地下室与一层有楼梯垂直连通。地下室总建筑面积大于500了
那么这样也要设喷淋吗?
免费打赏
chchz19830707
2010年08月08日 21:02:45
2楼
我也没看明白
回复
v-2009
2010年08月10日 09:55:20
3楼
可以不设
回复
yghglg
2010年08月10日 15:13:37
4楼
这个是总面积
回复
qinyingmei
2010年08月10日 17:03:00
5楼
规8.5.1.4条里说道“建筑面积大于500m2的底下商店”要设自喷系统。这里说的500m2是指总建筑面积还是单个房间的面积?
对于大空间的底下商铺要设喷淋不难理解。如果是整栋楼都隔成单间的,每户是地下室与一层有楼梯垂直连通。地下室总建筑面积大于500了
那么这样也要设喷淋吗?理解起来应该是单个房间的面积
回复
yghglg
2010年08月11日 13:51:40
6楼
规范说的是商店,商店的话不会象你说的那样整栋楼隔成单间,每户商店与一层楼梯相连,如果是这样,那是一堆商店,火灾危险性也很大,也需要喷淋了。