请教丙类厂房的通风排烟问题。
godwangyan
godwangyan Lv.3
2010年07月28日 09:56:22
来自于通风排烟
只看楼主

现有一个双层厂房,第一层防火分区面积1707平,不能满足自然排烟,我划分4个防烟分区,面积分别400多平,最大的462平,层高6m,试问,该层厂房排烟量是否为462x120?如果每个防烟分区设置一个排烟口,公用一台风机是否合适?再有就是该厂房如果生产光盘,日常通风量怎么计算?按照6次是否合理?如果公用通风排烟管道的话是否可行?如果排风量大于排烟量是不是就可以按照排风量来选择排烟风机?一系列问题请大家指教,非常感谢:lol

现有一个双层厂房,第一层防火分区面积1707平,不能满足自然排烟,我划分4个防烟分区,面积分别400多平,最大的462平,层高6m,试问,该层厂房排烟量是否为462x120?如果每个防烟分区设置一个排烟口,公用一台风机是否合适?再有就是该厂房如果生产光盘,日常通风量怎么计算?按照6次是否合理?如果公用通风排烟管道的话是否可行?如果排风量大于排烟量是不是就可以按照排风量来选择排烟风机?一系列问题请大家指教,非常感谢:lol
免费打赏
godwangyan
2010年07月28日 10:21:23
2楼
没人理呢,自己顶下
回复
godwangyan
2010年07月28日 13:11:17
3楼
怎么还没人回答呀?那位好心人帮指点指点吧,谢谢啦
回复
baolei223
2010年07月28日 17:35:12
4楼
本人初来乍到,没有什么经验,希望能在本论坛学到一技之长,为公司的发展出更多的力
回复
lingling2824
2010年07月28日 22:46:23
5楼
排烟这样做可以的,通风就不清楚了
回复
liyanflash1
2010年11月29日 09:56:55
6楼
通风和排烟可以共用的,要注意的是,通风量小,楼主的换气次数是合理的,排烟量大,要查一下资料具体的换气次数是多少,反正差别蛮大的,所以风机采用并联的风机,通风时开一台,排烟时候开两台,或者双速风机,可以变速的那种。第二点,要在各个排烟分区的支管处安装防火排烟阀,安装烟感装置控制,一旦发生火灾,有火灾发生区排烟,同时没有排烟的排烟管道阀门关闭。大概是这样的,请楼主借鉴一下
回复
lizhenghua2004
2010年12月30日 14:08:14
7楼
通风和排烟要分开计算的
回复
xiaofanghejian
2013年11月13日 11:28:55
8楼
不知道工业厂房能否适用民用建筑的规范。想请教一下丙类厂房的通风设计是怎么计算的,
回复
liwangy
2014年01月21日 09:47:15
9楼
一般是按照换气次数坝
回复

相关推荐

APP内打开