熔断器选型
wht--76
wht--76 Lv.2
2010年07月28日 08:45:04
只看楼主

请教132KW电机采用软起时,启动电流会达到多大,熔断器应选用多少安培。负载为颚式破碎机和皮带机时,熔断器选型一样吗?我们用的是ABB的软起

请教132KW电机采用软起时,启动电流会达到多大,熔断器应选用多少安培。负载为颚式破碎机和皮带机时,熔断器选型一样吗?我们用的是ABB的软起
免费打赏
tianranse
2010年07月28日 09:05:48
2楼
用软起了还用熔断器吗,一般是用断路器了,132的电流是270左右,本身软起是从低频率启动的,启动电流比这个大不了多少,如果你非要选建议选315A的,不过我接触的软起基本都是断路器
回复
wht--76
2010年07月28日 09:26:15
3楼
400A的熔断器都会爆掉的
回复
nhjie2002
2010年08月06日 21:40:36
4楼
看ABB的选型手册就可以了,有详细的配制,不一样的系列配制不一样,国产的也可以参考.
回复
xinag-bd2005
2010年08月07日 14:13:49
5楼
施耐德的要求配置好像是250A
回复
z1g2d3
2010年08月08日 17:21:02
6楼
不要用熔断器
回复
wht--76
2010年08月14日 10:57:00
7楼
厂家说熔断器是要配的,用来保护软启动器的,不知道软起启动时能控制到几倍的额定电流
回复
feng369
2010年08月14日 13:12:18
8楼
保护软起动器或变频器最好加装快速熔断器保护,电流在2.5倍左右
回复
feng369
2010年08月14日 13:13:54
9楼
补充一下,熔断器电流按电机额定电流2.5倍选择,建议国产选用上海电器陶瓷厂产品
回复
smj888
2010年08月19日 10:43:41
10楼
熔断器电流按电机额定电流1.5~2.5倍选择
轻载取1.5~1.73 重载2.5
回复
ziyuanxue
2010年10月02日 09:02:10
11楼
保护软起动器或变频器最好加装快速熔断器保护,电流在2.5倍左右
回复