关于空调机组的启动顺序
byecar
byecar Lv.10
2005年11月04日 17:17:22
只看楼主

以前我做空调机组的时候都是按“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机。停机时顺序与启动时相反”来做,最近遇到广州某电力院设计的却是“开机为冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔风机—主机,停机也不是与开机相反,而是主机—冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔”。查了查资料,每个人的做法都不尽相同,有的是启动冷冻水泵→冷却水泵→冷却水塔启动→启动冷水机组。也有人说只要保证主机最后开,其他的按何种顺序都无大碍,请各位网友讨论一下。

我个人比较倾向于“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机”这种方式。
免费打赏
leanlwf@co163
2005年11月11日 10:03:41
32楼
我也是采用跟楼主的操作顺序,支持楼主。
回复
hsp2004av
2005年11月11日 16:26:49
33楼
停机时,只要保证冰水机的冷量被带走,不至如主机结冰就可以了,所以冷冻水泵最后停机是最好的
回复
流春
2005年11月12日 16:13:35
34楼
支持楼主,
回复
gzlwh
2005年11月12日 17:30:46
35楼
楼主的第一个顺序只能说是习惯性做法,因为以前很多工程都是按这样的顺序做联锁,所以后来大家都以为要这样做才对.但从使用者或节能的角度来看应该按以下的顺序做才比较合理:冷冻泵→冷却泵→冷却塔→主机,这样当主机停机后冷冻泵还可以继续运行一段时间,充分利用剩余的冷量.另外冷却塔回路还可以考虑加上温控功能,这样在秋冬季节机组运行时又可以节省一部分冷却塔散热电机的电能.
回复
tanghaorang
2005年11月13日 09:43:58
36楼

同意楼主的意见。支持!!
回复
tanghaorang
2005年11月13日 10:28:12
37楼

广州某电力院设计的却是“开机为冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔风机—主机,停机也不是与开机相反。我同意这种顺序,我的关机看法是:主机——冷却塔风机——冷冻机——冷却塔水泵。理由:当冷却塔风机停机后管道里、冷却塔底还有很多冷水这些冷水可以使主机冷却到一定温度。
回复
xinxiaoqiang
2005年11月13日 10:37:25
38楼
我同意“只要保证主机最后开,其他的按何种顺序都无大碍(关机时相反)”。
回复
mgrmgr
2005年11月14日 09:51:10
39楼
支持楼主
冷却塔风机-冷却泵-冷冻泵-主机
回复
huangjin6
2005年11月17日 10:15:11
40楼
我同意“只要保证主机最后开,其他的按何种顺序都无大碍(关机时相反)”。
另外冷却塔风机可根据温度来决定何时开启.
回复
dgm333
2005年11月19日 19:41:28
41楼
同意楼主的顺序,应该是这样的
回复

相关推荐

APP内打开