铜母排与铝母排的达接问题
wxl-028
wxl-028 Lv.3
2010年07月27日 17:46:37
只看楼主

请教一下,铜母排表面镀银后可否直接与铝母排达接?还需不需要采用铜-铝过渡线夹?

请教一下,铜母排表面镀银后可否直接与铝母排达接?还需不需要采用铜-铝过渡线夹?
免费打赏
hzmzhang
2010年08月01日 21:12:58
12楼
还是用比较好
回复
wxl-028
2010年08月02日 10:49:45
13楼
GBJ 149-90第2.1.8条 母线与母线,母线与分支线,母线与电器接线端子搭接时,其搭接 面的处理应符合下列规定:
一、铜与铜:室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内,必须搪锡,在 干燥的室内可直接连接。
二、铝与铝:直接连接。
三、钢与钢:必须搪锡或镀锌,不得直接连接。
四、铜与铝:在干燥的室内,铜导体应搪锡,室外或空气相对湿度接近100% 的室内,应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。
回复
lijie28929086
2010年08月04日 14:32:47
14楼
上家说得太全了,,支持一下
回复

相关推荐