铜母排与铝母排的达接问题
wxl-028
wxl-028 Lv.3
2010年07月27日 17:46:37
只看楼主

请教一下,铜母排表面镀银后可否直接与铝母排达接?还需不需要采用铜-铝过渡线夹?

请教一下,铜母排表面镀银后可否直接与铝母排达接?还需不需要采用铜-铝过渡线夹?
免费打赏
lingxuct
2010年07月27日 21:16:23
2楼
“达姬”问题,需要“姜子牙”了!
回复
欢快的
2010年07月28日 20:17:44
3楼
姜子牙曰:要,
妲己问:为啥?
姜子牙曰:问周公旦去。
回复
tumuqingyuan-67
2010年07月28日 23:14:02
4楼
铜母排表面镀银后可否直接与铝母排达接?不可以。因为质量不同、电阻值不同。
还需不需要采用铜-铝过渡线夹?必须的。同一质量的线夹不易发热。
回复
hanbing62062
2010年07月29日 13:53:47
5楼
回复
eric_chenxing
2010年07月29日 14:31:31
6楼
是要用铜铝过渡板的。
铜镀锡貌似也是可以的。
回复
yqf_509
2010年07月29日 17:23:32
7楼
最好是使用 铜铝过渡
回复
wxl-028
2010年07月29日 19:29:21
8楼
既然设备的铜端子镀了银还要选铜-铝过渡板,那变压器的铜端子为什么要镀银呢?有没有相关的规范呢?
回复
pengdikun2010
2010年07月30日 22:27:19
9楼
要用过渡板
回复
chywang007
2010年08月01日 09:06:38
10楼
中间夹一片过渡片就可以了吧
回复
neruy
2010年08月01日 20:35:31
11楼
你可以查查一些材料的接触电阻就知道了
镀银啊 搪锡啊都是为了降低表面的接触电阻,
而同一材料之间肯定会比不同材料之间的阻值要小哦
所以就过渡一下吧
回复

相关推荐