温度传感器这样接的后果
yxm8652
yxm8652 Lv.3
2010年07月27日 15:51:12
只看楼主

请高手指教

请高手指教

DSC01689.JPG

dljzcy516
2010年07月27日 16:03:39
2楼
呵呵,好强,什么介质的管道啊
回复
qgpei1225
2010年07月27日 20:45:29
3楼
这样是为了探测这个镀锌钢管外表的温度吗?
回复
yxm8652
2010年07月28日 14:23:55
4楼
镀锌钢管,安装队伍为了省事,把原来应该放在管内的探头直接贴在管外了,现在总是冷却水回水温度过高造成设备保护
回复
torlon
2010年07月28日 15:13:18
5楼
这个施工队太牛了。管理人员也够牛的。这样的事情都能发生。
回复
rainbowyoung
2010年07月29日 00:25:43
6楼
请问,后来咋整改的?
回复
yxm8652
2010年08月04日 21:47:28
7楼
在管上正常安装,非常麻烦的事情,正在扯皮中
回复
zn525
2010年08月05日 08:50:09
8楼
这事搞得,那施工方也太牛了!!!
回复
dinglianjun2009
2010年08月05日 10:52:29
9楼

明显的安装错误,有什么好扯皮的?
除非他们安装前你们的管理人员曾经同意这样安装……
回复
wenhuiz1013
2010年11月23日 11:23:34
10楼
能否告知准确的安装方法?做好友相关规范可查,谢谢!
回复
ssdlr
2010年11月23日 17:27:02
11楼
这个施工队太牛了。管理人员也够牛的。这样的事情都能发生。
回复