就是中间那面母联柜,把隔离柜省了,各位高手看看怎么做?
就是中间那面母联柜,把隔离柜省了,各位高手看看怎么做?
12楼
不是连母线的问题,问题是你采用双电源,如果不加隔离手车如何做到隔离作用那
回复
13楼
楼主太会省了,母线可以翻过去不过要考虑到换相,还有就是隔离的手车要和出线搞个闭锁,怪麻烦的。:lol
回复
14楼
省钱的代价是安全和后期维护
回复
15楼
这方案以前很少见,现在随着国家经济的发展,大家变抠了,呵呵,把母联柜省了。2进线1个隔离联络。旁边加个翻排柜,也没多少钱,
回复
16楼
隔离换成断路器没有问题,我们为孟加拉就做过,柜子1100宽,比较深的,要1700吧!
回复
17楼
我看你母排怎么做
回复
18楼
800x1500x2300肯定做不了,你应该两段都有进线吧,你这么切换?全部停电再分合隔离柜?
回复
19楼
柜子做深一点儿,母线连接应该没有问题。隔离手车应该改为断路器,这样没有后患。
回复
20楼
柜子做深一点,将断路器下面在利用上。不过建议不要省的最好。
回复
21楼
一直做供电局的项目,没遇见过