就是中间那面母联柜,把隔离柜省了,各位高手看看怎么做?
就是中间那面母联柜,把隔离柜省了,各位高手看看怎么做?
2楼
我想看看楼下的意见:victory:我们厂做这个也常想省点,不过隔离都没省过,
[
本帖最后由 yangjun6260 于 2010-7-27 15:20 编辑 ]
回复
3楼
用户这个方案太省了,省台断路器和柜子,但是中间那个联络柜走母排咋走啊?不好解决
回复
4楼
如果从安全和功能上可满足的话,连接可用封闭母线。
回复
5楼
隔离柜内反线是个大问题!!!
如果是在同一个电源上,而且都是出线,省就省了吧:lol
回复
6楼
这样做不行
1.两段中间应该是断路器,而不应是隔离车。
2.母线无法转接,最起码加一个母线提升柜,才能把两段分开
回复
7楼
这种方案不推荐。
如果非要做这样的方案未尝不可,1G5,1G0两台柜,柜深改为1660mm,可以实现。
回复
8楼
这种方案的电气性能和原来的母联+隔离相比,有什么区别?
不推荐的原因在哪?
回复
9楼
母线不好连啊
回复
10楼
学习了。我是做继电保护方面的,如果哪位大侠有兴趣、可以与我联系:QQ:549258726
回复
11楼
方案要和实际的柜子结构结合的,不是电气上像怎样就怎样,这种方案母线必训要通过顶上母线槽货桥连接,还有可能涉及到桥内换相等问题,不符合规范的做法,隔离柜还要配连锁,