用多大电缆???
ccc.99
ccc.99 Lv.4
2010年07月27日 14:25:05
只看楼主

315KVA箱变到配电室的电缆选多大!? 新装315KVA箱变到配电室(原变压器为160KVA,现停用)需要作直埋电缆,箱变低压出线总开关是630A的,箱变低压出线去原配电室的开关是400A的,选2根VV22 4*120可以吗?

315KVA箱变到配电室的电缆选多大!?
新装315KVA箱变到配电室(原变压器为160KVA,现停用)需要作直埋电缆,箱变低压出线总开关是630A的,箱变低压出线去原配电室的开关是400A的,选2根VV22 4*120可以吗?
免费打赏
ccc.99
2010年07月27日 14:30:24
2楼
期待斑竹解疑
回复
pengdikun2010
2010年07月27日 16:33:33
3楼
VV22 4*120的载流量为253A,你说行不行拉?
回复
pengdikun2010
2010年07月27日 16:36:30
4楼
电缆载流量的0.76倍跟开关相匹配,二条VV22 4*300的差不多
这是佛山市广东启源设计院要求的配缆方法,刚叫他们出个图,问了下他们。

[ 本帖最后由 pengdikun2010 于 2010-7-27 16:44 编辑 ]
回复
pengdikun2010
2010年07月27日 16:42:33
5楼
.确定线路计算电流 2.根据本线路所提供负荷的计算电流确定保护本段电缆的塑壳端路器框架电流及脱扣器整定电流 3.根据塑壳断路器脱扣器额定值确定电缆型号 4.校验电缆电压损失及热稳定是否满足要求 按此方法计算出载流量后选择电缆还要考虑15%-20%的裕量.
回复
ym373419261
2010年07月27日 17:16:07
6楼
最好用两根YJV22-1(4X185)的比较好,不要用300截面的~~~
回复
ccc.99
2010年07月27日 21:11:38
7楼
十分感谢5。6的解释!!!
回复
samiki
2010年07月27日 22:44:28
8楼
315KVA的变压器,电流按630配置。按理2根4×120的也够了,但是2根电缆并联使用,需要考虑其他因素的,因此一般并用系数取0.7,也就说2跟的话,每根的电流=630/0.7/2=450.因此你可以考虑2根185的,但还不是很可靠。建议你可以选240的。
当然你要是能用母线槽的话,就直接用630A母线槽,简单的很。但价格可能比用电缆贵点。
回复
ccc.99
2010年07月28日 22:58:28
9楼
电流按400A计算 2根4×120的话 土壤直埋应该够了 安全的话2根4*150的
回复
xingtianyiyi
2010年07月28日 23:09:58
10楼
可以按照一个平方4个电流粗略的来计算,应该使用300平方比较合适。
回复

相关推荐

APP内打开