一层是钢框架 顶层是门刚 这样的组合结构应该怎么建模呢 希望高手指点一下
一层是钢框架 顶层是门刚 这样的组合结构应该怎么建模呢 希望高手指点一下
2楼
在框排架里面建模型 现在又三维建模型 二维计算 PKPM2008版
回复
3楼
您的意思必须使用2008版本是吧 2005版本无法实现么?谢谢
回复
4楼
全按框架做好了,或着带夹层的门钢.
回复
5楼
不是说05的不能建 是08的更方便 05的直接按框架建 形成PK文件计算下上面的排架就OK了
回复
6楼
谢谢 各位啦 心里清楚一点啦:victory:
回复
7楼
:handshake :handshake
回复
8楼
全按框架做好了,或着带夹层的门钢.:handshake
回复
9楼
08或05都可以整体建模的。门刚层单独编辑,坡度通过调节节点高度实现。
回复
10楼
08版里面专门有讲框加+门式刚架的设计步骤,讲得很细的,可以研究一下。
回复
11楼
应采用三维建模,以反映框架真实的空间受力情况!新版PKPM已可以实现,现简述如下:
1、在钢结构框架中选用三维建模,建立两个标准层,第一层为框架层,第二层为门式钢架层,布置柱、梁、支撑(布置斜杆)、刚系杆(按梁布);其中二层斜梁可通过网格生成里的上节点高实现。
2、运行结构楼面布置及荷载传导及计算,注意屋面应改变荷载传递方向(单向受力)
3、运行SATWE,在风荷载信息中,将体形系数定为2段,第一段取缺省值,第二段改为0;地震信息中结构阻尼比为3.5%,不考虑周期折减。
4、特殊构件布置补充定义中,1)屋面纵向钢系杆定义为两端铰接;2)定义顶层门式钢架梁、柱(MSGZ)
5、特殊风荷载定义中,上部门式钢架的风荷载全部采用人工输入方式,增加以下四组特殊风荷载:
第一组:代表+Y向顶层风(沿屏幕视图向上方向,钢架方向风);第二组:代表-Y向顶层风(沿屏幕视图向下方向,钢架方向风);
第三组:代表+X向顶层风(沿屏幕视图向上右方向,钢架方向风);第四组:代表-X向顶层风(沿屏幕视图向左方向,钢架方向风);
柱间风荷载采用简化偏于安全的把所有风荷载集中到柱顶作节点荷载输入,梁间风荷载按梁间均布线荷载输入,均按迎风和背风分别输入,其中梁线荷载输负值代表向上(风吸力)
6、回到"分析与设计参数补充定义“中荷载组合里选择采用定义组合及工况,选取自定义来添加特殊风组合(较繁琐)。
7、修改构件的计算长度系数,底层框架杆件的计算长度系数采用由SATWE程序自动按线刚度比确定的结果,不进行修改。顶层门式钢架钢架平面内的计算长度,采用把门式钢架放到地上,按平面门规计算结果进行修改。实现过程如下:抽取PK文件-进入PK交互输入(从中删除底层框架、选择按门规计算)-PK二维计算(在计算结果应力图中获取平面内计算长度系数)。回SATWE修改构件的计算长度系数。
8、生成SATWE数据文件与数据检查,点取保留用户自定义的柱、梁、支撑长度系数,点取保留用户自定义的水平荷载。
9、结构分析与构件内力计算,地震作用分析方法选择算法2:总刚分析方法。
10、计算结束后,进入钢结构全楼节点设计与施工图。OK!
回复