请教制冷系统制冷剂充注量
leon009
leon009 Lv.2
2010年07月27日 11:04:38
来自于制冷技术
只看楼主

我已知一个螺杆干式热泵主机,名义制冷量98.6千瓦,制冷剂流质流量2013.9kg/h请问怎么求出制冷系统制冷剂充注量丫

我已知一个螺杆干式热泵主机,名义制冷量98.6千瓦,制冷剂流质流量2013.9kg/h
请问怎么求出制冷系统制冷剂充注量丫
免费打赏
xiongminnhrw
2010年07月27日 12:44:26
2楼
凭经验,不知楼主是想知道大概数字好做预算呢?还是已经在开始做了?大概按一冷吨一千克来计算雪种量(R22),这是我的经验,能求个大概,具体的开机加雪种时看运行参数。:lol
回复
海中石
2010年08月14日 21:55:17
3楼
?大概按一冷吨一千克来计算雪种量(R22),学习了.
回复
wwt1987327
2010年08月18日 15:45:26
4楼
值得学习啊
回复
connie_zou
2010年09月17日 09:09:18
5楼
一冷吨一千克来计算雪种量(R22)?如果室内外机的连接管过长不是冷媒不充分了?还是觉得应该是根据机组运行参数来调比较合适,但是本人也不知道具体机组调到什么参数合适,请有经验的人进来说说~~~
回复
qq292015823
2012年12月27日 12:16:39
6楼
系统设备正常时,看运转电流和高低压压力表正常时,制冷剂合适。
回复
michaelzhang8206
2012年12月31日 11:09:23
7楼
可以计算的,以前有公式,但大家都是经验和实测来定的。但大体上还是和理论计算差不了太多的,蒸发温度、压力、质量流量、蒸发盘管容积,加冷凝温度、压力、质量流量,算出来的