求助!钢筋等级问题
cc19875156
cc19875156 Lv.3
2010年07月27日 10:53:36
只看楼主

我梁主筋等级选300 算出来的结果钢筋面积偏大 有20 22然后我把主筋等级选为360 结果算出来的结果一点变化都没有 还是20 22这是怎么回事??

我梁主筋等级选300 算出来的结果钢筋面积偏大 有20 22
然后我把主筋等级选为360 结果算出来的结果一点变化都没有 还是20 22
这是怎么回事??
免费打赏
hongweizz
2010年07月27日 20:42:28
2楼
那就是说明受力需要的钢筋是忽略那点差别的,注意下是不是控制裂缝选筋,一般的情况下,点选这个的话,会产生细微的变化。:call:
回复
hbllions
2010年07月27日 22:47:20
3楼
楼主,机器是死的,人是生的。你要学会判断。并且机器配出来的钢筋只是一个参考,最终还是由你自己去配筋。
回复
cc19875156
2010年07月28日 08:54:31
4楼
谢谢楼上2位,那要是手动改筋,要怎么进行折算呢?
回复
0o雨
2010年07月28日 12:53:32
5楼
你看配筋面积吧,肯定有变化的~ 自己修改适配钢筋了 满足计算配筋 再验算裂缝满足 就OK了!
回复
yueyue1983
2010年07月28日 16:57:07
6楼
你别看程序自动给的配筋,看看SATWE的配筋结果,应该是有差别的
回复
cc19875156
2010年07月29日 09:26:22
7楼
了解 谢谢各位了
回复
jiaonaixu
2010年07月29日 11:55:13
8楼
以前我看到过有人是最小配筋率控制
回复
caohailiang1860
2010年08月02日 08:23:31
9楼
先下载下来学习,共享资料就是好啊,以后本人定当向各位学习,发扬共享精神
回复
haier3201
2010年08月02日 21:55:41
10楼
首先你所说的配筋是指什么地方的配筋,是梁还是墙体还是柱子,是不是最小配筋率控制的,还是构造配筋。如果是计算需要的配筋的话,那计算结果应该有变化的。。。
回复

相关推荐