集分水器的支架设置
hust-ganjj
hust-ganjj Lv.4
2005年11月03日 19:59:40
来自于中央空调
只看楼主

我们公司施工的一个工程,集水器和分水器呈一列布置,中间间距大概有1.5米,装的压差控制装置。集分水器尺寸均为DN600*6500,夏季制冷,冬季供热。集分水器下部各用2各固定支架承重 业主提了个问题就是:冬夏季温差会不会造成较大的热胀冷缩,而固定支架的存在导致应力过大,会不会出现漏水等问题??是不是应该把每边一个支架改为滑动支架? 请各位高手指点了

我们公司施工的一个工程,集水器和分水器呈一列布置,中间间距大概有1.5米,装的压差控制装置。集分水器尺寸均为DN600*6500,夏季制冷,冬季供热。集分水器下部各用2各固定支架承重
业主提了个问题就是:冬夏季温差会不会造成较大的热胀冷缩,而固定支架的存在导致应力过大,会不会出现漏水等问题??是不是应该把每边一个支架改为滑动支架?
请各位高手指点了
免费打赏
njzxh
2005年11月04日 08:34:46
2楼
没碰到过,这么短的东西伸缩量能有多少,没必要这么慎重吧.
回复
jswgq-55
2005年11月04日 08:48:02
3楼
就是,完全没必要设滑动支架,也没碰到这样做的。
回复
wuyou9338
2007年06月22日 10:42:39
4楼
集分水器的安装请问套什么定额?拜托
回复

相关推荐