我们公司施工的一个工程,集水器和分水器呈一列布置,中间间距大概有1.5米,装的压差控制装置。集分水器尺寸均为DN600*6500,夏季制冷,冬季供热。集分水器下部各用2各固定支架承重业主提了个问题就是:冬夏季温差会不会造成较大的热胀冷缩,而固定支架的存在导致应力过大,会不会出现漏水等问题??是不是应该把每边一个支架改为滑动支架?请各位高手指点了!
我们公司施工的一个工程,集水器和分水器呈一列布置,中间间距大概有1.5米,装的压差控制装置。集分水器尺寸均为DN600*6500,夏季制冷,冬季供热。集分水器下部各用2各固定支架承重
业主提了个问题就是:冬夏季温差会不会造成较大的热胀冷缩,而固定支架的存在导致应力过大,会不会出现漏水等问题??是不是应该把每边一个支架改为滑动支架?
请各位高手指点了!
2楼
不用,肯定是固定支架,没得商量。
回复
3楼
55斑竹在线啊!不知道你怎么考虑这里面的热胀冷缩的?
回复
4楼
1.5米的伸缩量,你计算没有?不能主观想像。
回复
5楼
DN600*6500mm,按照7~95温差计算,热伸长量.........也没多少啊
回复
6楼
集分水器算进去的话,总长差不多是15米,设计上冷水供是7度,热水供是60度
回复
7楼
不能计算总长,2个集分水器又不是直连的,干吗要算总长啊,无效数据!!
单长6.5m最大的温差才五十几度,伸缩量就别再讨论了,无聊哦
每100m才伸长多少啊?.........
回复
8楼
不用改滑动支架我明白了。
15米直管的话膨胀量最大 大概在1CM左右,膨胀系数按12.1微米/度*米计算的。
另外请教下zht兄,“2个集分水器又不是直连的”的意思是不是通过连接之间的法兰垫料
足够消除这些膨胀了?
回复
9楼
具体考虑因素是,实际的固定支架并非理论上的刚体,会伴随温度变化本身也有伸缩~~
长度因素的膨胀/缩短量,实际反应成应力,被管路附件等分解的差不多了,
就好象热力管道在一定长度下,如果有弯头、三通等附件时,允许使用自然补偿,而不用专门设置补偿器一样
回复
10楼
OK,明白了,zht兄解释的很清楚了,我是直觉的认为不用加,分析不了这么清楚。
回复
11楼
看看大家的讨论,收获还是有的,就是觉得这样的膨胀计算还是要有很详细的依据的啊!
回复