第一次的做的配电箱
王永前
王永前 Lv.7
2010年07月26日 23:04:21
来自于工地图片
只看楼主

这是小弟第一次做配电箱,晚上在自己家里做的,用的东西不是很全,好多都是凑合着用的。请各位大哥多多指点。好多朋友说为什么要在家里做,主要因为小弟白天要上班,这是给一个朋友帮忙做的,急用,箱体是买的现成品,不是专门定做的,所用的元件或者电线都是从凑起来的,所以也没什么讲究,以省钱为第一目的,哈。[ 本帖最后由 xjwyqian 于 2010-8-7 19:58 编辑 ]

20100316.jpg


20100316(001).jpg


20100316(002).jpg


20100316(003).jpg

免费打赏
王永前
2010年07月27日 17:16:03
2楼
自己顶一下儿。
回复
zhangxiaolinlcy
2010年07月27日 17:19:31
3楼
告诉你件事,继电器安装没有垂直,整体还过意得去,毕竟你是第一次,因为柜体的原因过门线没有固定不好。
回复
王永前
2010年07月27日 22:11:48
4楼

嘿嘿,被发现了,不好意思。继电器不正是因为打孔的钻头有点小了,固定螺栓没有余量,不能校正。所以成了歪的。
回复
huangweiping163
2010年07月28日 00:16:56
5楼
觉得布局不是太好!应该做2排就可以了不需要做成3排!
做成2排的话线槽就做成 日 字型边上的端子排也放到下面来!
纯属个人意见!
回复
yesanguan
2010年07月28日 10:05:02
6楼
时间做长了就好了的
回复
徽豆包
2010年07月28日 11:41:56
7楼
学习中、。。。
回复
linglan_0706
2010年07月28日 23:08:27
8楼
回复
hanbing62062
2010年07月29日 14:00:33
9楼
不行 元器件安装没有横 平 竖 直 布局也不是太好 仪表门二次接线过门没有加装固定架
回复
boher88
2010年07月29日 17:07:41
10楼
感觉有点乱的,呵呵
回复
swordfei
2010年08月03日 10:41:21
11楼
呵呵,飘过!不会做!
回复