住宅小区的负荷计算
dby-dl-bugs2000
2005年11月03日 17:13:20
只看楼主

举个例子 一个小区有10栋小高层 每栋高层有24户 每户8kW 不考虑电梯等其他公用设备 做负荷计算的时候,下边的哪个做法是正确的?做法1: 先计算每栋楼的Pjs,根据户数,Kx=0.66 那么Pjs=0.66*8*24=126.72kW 那么这个小区总的有功功率Pjs=126.72*10=1267.2kW 这个做法是按照需用系数法做的,将10栋楼当作10组,总的有功就是各组的有功功率的和做法2: 每栋楼的有功功率和做法1相同,126.72kW

举个例子 一个小区有10栋小高层 每栋高层有24户 每户8kW 不考虑电梯等其他公用设备 做负荷计算的时候,下边的哪个做法是正确的?
做法1: 先计算每栋楼的Pjs,根据户数,Kx=0.66 那么Pjs=0.66*8*24=126.72kW
那么这个小区总的有功功率Pjs=126.72*10=1267.2kW
这个做法是按照需用系数法做的,将10栋楼当作10组,总的有功就是各组的有功功率的和
做法2: 每栋楼的有功功率和做法1相同,126.72kW
但是在计算小区的总有功功率的时候,做法如下:
查表得到240户的Kx取0.4 总的有功功率为Pjs=Kx*Pe=0.4*8*24*10=768kW

这两种方法哪个对 因为结果差太多了 对小区的变压器容量选择差很多 还是请各位斑竹 老大 帮帮忙 急!
免费打赏
drinking
2005年11月04日 11:45:32
12楼
到底咋着
回复
lfzs1230
2005年11月04日 13:41:53
13楼

每回路当然需要一个需用系数,这是肯定的.最后各回路计算负荷相加,再乘以一个同时系数,就是需要的总的计算负荷了。不知道楼主的供电方式是怎样的?如果用一台变压器给小区供电的话,每栋楼一个回路,应该是第一种方法。总的有功功率Pjs=0.9*126.72*10=1267.2*0.9=1140.5kw
回复
dby-dl-bugs2000
2005年11月04日 16:08:41
14楼
回楼上的 第二种做法有什么错误么? 为什么结果会有这么大的差别
回复
xiaoww
2005年11月09日 15:27:12
15楼
给你一篇资料吧
回复
xiaoww
2005年11月09日 15:27:53
16楼
再给你一些资料吧
回复
fengpeitian
2005年11月10日 10:42:20
17楼
感谢.
回复
xixi25
2007年03月16日 11:41:30
18楼
谢谢楼主哦
正需要这些东西
回复
bqg
2007年03月16日 16:49:12
19楼
回复
szfy
2007年03月29日 16:54:49
20楼
谢谢楼主,最近在搞管线综合的东西,需要确定小区的电力负荷估算,解了燃眉之急,多谢了
回复
pj2000001
2007年03月29日 19:44:03
21楼
第一种是标准做法。总计算功率=1267.2kW *0.9。