住宅小区的负荷计算
dby-dl-bugs2000
2005年11月03日 17:13:20
只看楼主

举个例子 一个小区有10栋小高层 每栋高层有24户 每户8kW 不考虑电梯等其他公用设备 做负荷计算的时候,下边的哪个做法是正确的?做法1: 先计算每栋楼的Pjs,根据户数,Kx=0.66 那么Pjs=0.66*8*24=126.72kW 那么这个小区总的有功功率Pjs=126.72*10=1267.2kW 这个做法是按照需用系数法做的,将10栋楼当作10组,总的有功就是各组的有功功率的和做法2: 每栋楼的有功功率和做法1相同,126.72kW

举个例子 一个小区有10栋小高层 每栋高层有24户 每户8kW 不考虑电梯等其他公用设备 做负荷计算的时候,下边的哪个做法是正确的?
做法1: 先计算每栋楼的Pjs,根据户数,Kx=0.66 那么Pjs=0.66*8*24=126.72kW
那么这个小区总的有功功率Pjs=126.72*10=1267.2kW
这个做法是按照需用系数法做的,将10栋楼当作10组,总的有功就是各组的有功功率的和
做法2: 每栋楼的有功功率和做法1相同,126.72kW
但是在计算小区的总有功功率的时候,做法如下:
查表得到240户的Kx取0.4 总的有功功率为Pjs=Kx*Pe=0.4*8*24*10=768kW

这两种方法哪个对 因为结果差太多了 对小区的变压器容量选择差很多 还是请各位斑竹 老大 帮帮忙 急!
免费打赏
dby-dl-bugs2000
2005年11月03日 18:18:59
2楼
没有人知道么? 自己顶
回复
wangzhiqungz
2005年11月03日 18:39:56
3楼
呵呵,你问的是斑竹呀。其他人也不好说。你等着吧
回复
dby-dl-bugs2000
2005年11月03日 19:48:37
4楼
不是那个意思 哪位老兄明白 给俺讲讲
回复
雨过天晴
2005年11月03日 19:55:54
5楼
计算变压器容量时按24x8x10,然后取240户的需要系数值。
回复
bettinus
2005年11月03日 21:53:11
6楼
很明显是第二种
回复
dby-dl-bugs2000
2005年11月03日 22:47:33
7楼
说用第二种 有什么依据么? 规范? 图籍? 措施?
第一种方法是正宗的需用系数法 这么算有什么错误么?
回复
dby-dl-bugs2000
2005年11月04日 08:36:58
8楼
各位老兄 没有人知道么?
回复
fyd1
2005年11月04日 09:39:48
9楼
这就好比有一户居民用电需要系数为0.8,根据这一户计算计算结果会更大。都是估算,范围越大,需要系数就越小。不知道是否解释清楚。
回复
lfzs1230
2005年11月04日 10:31:37
10楼
如果小区是由一台变压器供电的话,总负荷是按第二种方法计算的。每栋高层可作为一个回路供电。总计算负荷=Kx*(Pjs1+....+Pjs10)
回复
dby-dl-bugs2000
2005年11月04日 10:34:50
11楼
回楼上的 需用系数法算出的应该是最不利的情况 即把每个楼做为一个组 求和再乘0.8的同时系数,而不是最后才乘需用系数的
各位老大还有别的见解么?