10KV开关柜电缆室爆炸
lfm8ab
lfm8ab Lv.3
2010年07月26日 20:55:48
来自于工地图片
只看楼主

望各位高手帮忙找找原因.[localimg=600,450]7

望各位高手帮忙找找原因. 20100726.jpg [localimg=600,450]7

20100726.jpg


20100726(001).jpg


20100726(002).jpg


20100726(003).jpg


20100726(004).jpg


20100726(005).jpg


20100726(006).jpg


20100726(007).jpg

免费打赏
shijian1981
2010年08月03日 15:05:30
12楼
哈哈,一看就是过电压保护器质量问题引起的哦,哪家的产品啊,这东东,搞不好就是相间短路哦,使用要慎重。
回复
gjc1788
2010年08月03日 15:06:52
13楼
看图片你的柜子是上进下出的,估计是B相的哪个过电压保护器先接地爆炸,后弧光造成三相短路,C相的CT爆了。
回复
夏季森林
2010年08月03日 16:54:43
14楼
看图片,分析应该是
第一步:过压保护器对地击穿,过压保护器的A相和B相线烧断,但C相没有断。
第二步:由于C相没断,C相就继续对地短路,电流很大,C想电流互感器烧坏,C相电流互感器上侧的铜排好像是爆炸后被冲击力弹开的,从照片看铜排已经变形并且和电流互感器分离。

如果上面分析是正确的,那说明保护装置没有及时的动作!!!
回复
michael.xu
2010年08月03日 16:59:40
15楼
看了下照片,发现B相过压保护器被击穿,而且仔细一看发现CT只有AC两相,怎么B相不加假CT呢

初步估计过流或过压造成的,
回复
michael.xu
2010年08月03日 17:11:40
16楼
C相的接线也断了,只剩接地、A相的过压保护器没问题~

会不会BC相短路了,然后过压保护器没及时动作?
回复
arthas_hu
2010年08月03日 17:12:12
17楼
:victory: :victory:
回复
newyellownew
2010年08月03日 18:09:03
18楼
:victory: :victory: 学习下
回复
langzi168
2010年08月03日 18:13:07
19楼
应该是过电压保护器质量问题
回复
dylan3940
2010年08月03日 18:36:56
20楼
这台柜子元器件的布置也很有问题。
地刀位置太低太低,与过电压保护器距离太近,即使是过电压保护器外罩是复合绝缘的,最好离带电体大于100mm。
在过电压保护器上,相间是双层复合绝缘。看图中,地刀上B相与过电压保护器A相,目测估算距离都不到50mm。
互感器应该不是被过电压保护器爆炸弄坏了,而是因为电动力太大弄坏的。
过电压保护器B相炸,同时将离它近的A相电缆一起烧掉,C相短路,保护没动作,电动力将CT拉炸了。大家看图中柜体内侧壁和后门上的黑痕,绝对不是过电压保护器爆炸形成的,而是C相CT得杰作。
回复
luosidao1234
2010年08月03日 18:47:27
21楼
太可怕了
回复

相关推荐

APP内打开