10KV开关柜电缆室爆炸
lfm8ab
lfm8ab Lv.3
2010年07月26日 20:55:48
来自于工地图片
只看楼主

望各位高手帮忙找找原因.[localimg=600,450]7

望各位高手帮忙找找原因. 20100726.jpg [localimg=600,450]7

20100726.jpg


20100726(001).jpg


20100726(002).jpg


20100726(003).jpg


20100726(004).jpg


20100726(005).jpg


20100726(006).jpg


20100726(007).jpg

免费打赏
a214174634
2010年07月27日 09:55:11
2楼
是不是接触不良造成的
回复
cofferyang
2010年07月27日 10:52:35
3楼
不是接触不良造成的,是过电压保护器质量不行(过压通流能力太差)造成过电压保护器爆炸引发相间短路。
回复
zmh_90
2010年08月03日 10:59:14
4楼
学习一下
回复
xiaofeng55566705
2010年08月03日 11:08:20
5楼
学习一下
回复
shinyy
2010年08月03日 11:14:19
6楼
看样子是相间短路造成爆炸,继电保护没起作用,过压还是过流造成的还看不出来
回复
lfxue
2010年08月03日 11:21:00
7楼
学习一下:victory:
回复
wysh_1975
2010年08月03日 11:27:43
8楼
学习一下
回复
h604323536
2010年08月03日 14:09:22
9楼
学习了 :victory:
回复
zr_fight
2010年08月03日 14:42:27
10楼
见识了,以前有接触过电抗器爆炸的,感觉很恐怖
回复
qqwwdr153354
2010年08月03日 14:59:27
11楼
吃电这行饭的,不是很容易的啊,就像以前的刺客样,把脑袋别在裤腰带上,所以平时要多留心,多巡检,多记录,力争早发现,早解决。。。