东北最大的日立多联机工程,900多台室内机,1900万工程。
东北最大的日立多联机工程,900多台室内机,1900万工程。
![IMG_0144.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A5/67/rBBhH11F0UqAC8nqAArotngKXLU059.jpg)
![IMG_0149.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_0155.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
好专业···
回复
23楼
分歧管的地方至少要有半米的直观吧...
回复
24楼
活干的不是很利索啊
回复
25楼
施工水平一般,设备吊杆和管道吊杆都做的比较差,焊接水平一般,分歧管刚分支后应该保持0.5米的直管才能拐弯,而拐弯弯度也比较急!仓库里的铜管那样放时不可以的!
这个意见很中肯。
回复
26楼
安装不是很好哦 分歧管怎么能直接打弯呢
回复
27楼
也许东西不错,施工质量一般,设计考虑不多。
回复
28楼
分气管不能这样安装吧
回复
29楼
6656
回复
30楼
好东西
回复
31楼
这工程做得。。。。唉。
等着维修吧
回复