用户电压升高的原因何在?
scpcdlyh
scpcdlyh Lv.2
2005年11月03日 13:05:09
只看楼主

请教各位同仁:我们一变电站的10KV母线电压在10-10.3KV,10KV专线(LGJ-35/4Km)向自来水厂供电,在该厂的配电屏上测得电压(低)0.42-0.44KV,且三相平衡,通过折算,出现了尾端电压高于首端电压,为什么会如此?

请教各位同仁:我们一变电站的10KV母线电压在10-10.3KV,10KV专线(LGJ-35/4Km)向自来水厂供电,在该厂的配电屏上测得电压(低)0.42-0.44KV,且三相平衡,通过折算,出现了尾端电压高于首端电压,为什么会如此?
免费打赏
scpcdlyh
2005年11月03日 15:00:56
2楼
各位请多多指教,发表您的高见
回复
yzj_xj
2005年11月03日 15:42:56
3楼
这就是长距离架空线出现尾部电压升高的现象。实属正常。
回复
jia-1979
2005年11月03日 17:19:23
4楼
你指的首端是指那里呀?是不是设备有谐波?或者是你的低压补偿过补了?
回复
ybtyzhangqi
2005年11月03日 18:39:13
5楼
架空线正常的了
回复
fish_hao
2005年11月04日 13:23:30
6楼
这很正常,你们的线路比较长负荷比较少都会出现这种情况,严重时还会出现PT开口电压升高,我见过最严重的线路末端电压超过11.5kV
回复
scpcdlyh
2005年11月08日 09:12:13
7楼
谢谢各位了,但究竟是什么原因呢?有具体的事例和原因没有?有没有可能是线路电容电压的叠加?
回复
fish_hao
2005年11月08日 16:33:14
8楼
就是线路上的电容在作怪
回复
phoenix66699
2006年09月13日 12:59:49
9楼
说明白点 是尾端过高了 还是低了 有空我来看
回复