HBT型 无卤热缩母排绝缘套管套进铜棒内后,在10kV电网中相间、相对地的最小空气间隙是多少?击穿强度 IEC 243 ≥20KV/mm,怎么理解?一般厚度都不会很大啊,这样的性能能不能通过85kV的雷电冲击耐受试验?如果不能,需要什么质量参数的热缩管呢?

HBT型 无卤热缩母排绝缘套管套进铜棒内后,在10kV电网中相间、相对地的最小空气间隙是多少?

击穿强度 IEC 243 ≥20KV/mm,怎么理解?一般厚度都不会很大啊,这样的性能能不能通过85kV的雷电冲击耐受试验?如果不能,需要什么质量参数的热缩管呢?
免费打赏
tujunt10
2010年10月08日 16:40:42
12楼
看到标准了,那个是绝缘热塑管自己的型试方法,而且工频42kV,雷电冲击75kV,跟48、85还是有点差别的。有不少地方都是能过42,不能过48的。
另外,如果按标准要求,它们的介电常数是要≥25kV/mm的,而多数厂家的都是20kV/mm。这是否又会影响绝缘性能呢?
不过,总的来说还是提供了一个可参照的数据——70mm。谢了!
回复
tujunt10
2010年10月08日 16:57:23
13楼
没认真看其他参数,我重点关注了电气参数,发现有几个参数跟多数厂家的都有所差别。
体积电阻率、介电强度、厚度、还有以上说的试验电压。谁知道各个参数的变化会带来什么影响吗?
我的理解是体积电阻率当然是越大越好,如果小了标准的10倍,可以接受吗?
其他所有参数也是觉得越大越好,但是小于标准多少可以接受。或者某个参数小了,但是另一个大了,起不起得到互补的作用?即是否可以接受?哪位大师帮我解答解答?