12kV的铜棒套了绝缘热塑管后相间距离是不是按DL/T404的30mm的要求?
tujunt10
tujunt10 Lv.6
2010年07月26日 16:03:33
只看楼主

HBT型 无卤热缩母排绝缘套管套进铜棒内后,在10kV电网中相间、相对地的最小空气间隙是多少?击穿强度 IEC 243 ≥20KV/mm,怎么理解?一般厚度都不会很大啊,这样的性能能不能通过85kV的雷电冲击耐受试验?如果不能,需要什么质量参数的热缩管呢?

HBT型 无卤热缩母排绝缘套管套进铜棒内后,在10kV电网中相间、相对地的最小空气间隙是多少?

击穿强度 IEC 243 ≥20KV/mm,怎么理解?一般厚度都不会很大啊,这样的性能能不能通过85kV的雷电冲击耐受试验?如果不能,需要什么质量参数的热缩管呢?
免费打赏
z1g2d3
2010年07月26日 16:25:12
2楼
应该是的
回复
tujunt10
2010年07月26日 16:33:33
3楼
有什么依据吗?国标之类的。
因为DL/T404行业标准里只说了“以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质……带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足的条件,12kV为不小于30mm。但是没说其他种类的复合绝缘(绝缘板的材料也没具体规定)怎么规定,网上也找不到HBT型热缩管跟一般绝缘板的绝缘性能哪个好的信息。
回复
yeyishuang_a
2010年07月26日 16:47:00
4楼
那个标准忘了,好像是70mm。
回复
tujunt10
2010年07月27日 11:53:07
5楼
不可能70mm吧?一般开关柜产品我看都没有那么大的距离啊!
回复
tujunt10
2010年07月27日 12:00:38
6楼
晕死,原来两个都发在这里了。
回复
z1g2d3
2010年07月28日 17:33:35
7楼
这个还不太清楚
回复
yujian0112
2010年08月16日 14:45:10
8楼
HBT型 无卤热缩母排绝缘套管套进铜棒内后,在10kV电网中相间、相对地的最小空气间隙是多少?125mm

击穿强度 IEC 243 ≥20KV/mm,怎么理解?一般厚度都不会很大啊,这样的性能能不能通过85kV的雷电冲击耐受试验?如果不能,需要什么质量参数的热缩管呢?高压热缩套管不能当绝缘材料来用。
回复
yeyishuang_a
2010年08月17日 16:54:40
9楼
1 高压热缩套管能当绝缘材料来用,能缩小相间距离。
根据DL/T 1059-2007 《电力设备母线用热缩管》中术语和定义: 母线用热缩管 用热收缩材料制造的管材,使用时套装在电气设备的母线上,加热后收缩在母线上,起到安全防护或缩短相间距离的绝缘作用。
2 相间和相对地距离 10kV应为70mm;35kV应为200mm。
根据DL/T 1059-2007 《电力设备母线用热缩管》中5.3.3要求,10kV和35kV母线用热缩管收缩在相应的母线后,应能承受工频耐压分别为42kV和95kV;雷电冲击耐压分别为75kV和185kV,试验方法为:将长度不少于1000mm的母线用热缩管收缩在与其适应的矩形母线上,在与收缩后的绝缘母线平行放置另一相同规格的母线,两排之间的间隙10kV和35kV分别为70mm和200mm,在绝缘母线上施加试验电压,另一母线接地。所以,10kV为70mm;35kV为200mm是合适的。
回复
smj888
2010年08月19日 10:54:04
10楼
又来学习学习了
回复
tujunt10
2010年10月08日 16:27:05
11楼
我好像在某个绝缘热塑管的厂家里面看到70mm的相关信息,现看看你说的那个标准先。
回复

相关推荐

APP内打开