容量为2000kVA的欧变如何设计
ch82432374
ch82432374 Lv.2
2010年07月26日 15:52:40
只看楼主

各位好,GB/T 17467里面规定箱变变压器最大容量为1600kVA,本人刚接到一台 电压为6/0.4 容量为2000的欧变,做了这几年的箱变 这么大容量的头一次碰到,如何合理的做好这台箱变,心里也没底,大家有什么看法呢? 容量这么大, 高、低压单元都没问题,主要是变压器室(箱变为“目”字型)通风散热改如何处理.......

各位好,GB/T 17467里面规定箱变变压器最大容量为1600kVA,本人刚接到一台 电压为6/0.4 容量为2000的欧变,做了这几年的箱变 这么大容量的头一次碰到,如何合理的做好这台箱变,心里也没底,大家有什么看法呢? 容量这么大, 高、低压单元都没问题,主要是变压器室(箱变为“目”字型)通风散热改如何处理.......
免费打赏
ch82432374
2010年07月26日 16:00:53
2楼
顶盖装四只工频轴流风机,变压器底部装干变上 风机....另装空调呢..空调停止 启动如何处理?
回复
ch82432374
2010年07月27日 09:35:22
3楼
请高手解答
回复
vingo513
2010年07月29日 23:59:13
4楼
菜鸟坐等高手发表高见
回复
姜振祥
2010年07月30日 08:48:46
5楼
其实多大都是一样的。只要空间够就可以的 关于温度的处理啊 我们一般大于2000以上的 就用半网状的 自然通风啊。 别装空调了 太费了。