风机不起动,问题出在哪儿?
szwx1002
szwx1002 Lv.3
2010年07月26日 13:32:03
只看楼主

某煤矿风机供电方案为:变压器800KVA,配电室距风机控制柜340米,控制柜到风机80米,皆采用YJV4*150电缆,风机电机132KW,采用自耦变压器降压起动,送电后起动不了,起动时控制柜电压表指示:电压降到了260V,电流超700A(满刻度为700A),现场观查,好像自耦变压器有点小,无铭牌,绕组线径也就5、6毫米扁铜,估计只有50KW,现在有两种选择,增大供电线径或者增大自耦变压器功率,还是两者同时都要增大?如果自耦变压器功率够了或者大于132KW,就不必考虑供电电缆线径吗?电缆按运行参数和输电距离确定即可。

某煤矿风机供电方案为:变压器800KVA,配电室距风机控制柜340米,控制柜到风机80米,皆采用YJV4*150电缆,风机电机132KW,采用自耦变压器降压起动,送电后起动不了,起动时控制柜电压表指示:电压降到了260V,电流超700A(满刻度为700A),现场观查,好像自耦变压器有点小,无铭牌,绕组线径也就5、6毫米扁铜,估计只有50KW,现在有两种选择,增大供电线径或者增大自耦变压器功率,还是两者同时都要增大?如果自耦变压器功率够了或者大于132KW,就不必考虑供电电缆线径吗?电缆按运行参数和输电距离确定即可。

[ 本帖最后由 szwx1002 于 2010-7-26 13:35 编辑 ]
免费打赏
lss0118
2010年07月26日 13:40:18
2楼
自耦变压器的原因更大一些
回复
yaoguizhong213
2010年07月27日 13:29:43
3楼
增大自耦变压器功率。

如果自耦变压器功率够了或者大于132KW,就不必考虑供电电缆线径吗?电缆按运行参数和输电距离确定即可。

你的电缆线径已经足够。
回复
ccc.99
2010年07月27日 14:32:07
4楼
增大自耦变压器功率
回复
sydyzjl
2010年07月27日 15:10:30
5楼
"起动时控制柜电压表指示:电压降到了260V“——若为65%抽头,起动时电压降至260V正常呀?!
“电流超700A(满刻度为700A)”——将风阀开小点再起动下试试。
回复
szwx1002
2010年07月28日 09:09:37
6楼
电压降到260V,指的是进线处的电源电压,不是输送到电机的电压。